22年7月份闲鱼收了一台APC在线式UPS SURT2000XLICH,然后又买了个SURT48XLBP电池包,自己X宝配了8节CSB/希世比 HRL1234W F2FR 12V9Ah阀控式铅酸蓄电池,装进机柜里用着一直很满意,具体详见这篇帖子:求推荐1250VA以上性价比高带网络通讯功能好用安全的UPS电源
昨天小区停电,来电时我发现UPS并未立刻切换到市电模式,而是等了十几秒才恢复正常。然后听见机柜后面出现几次类似塑料热胀冷缩的变形声,以为是UPS的16A电源插头接触不好,检查了一下也没什么问题。之后登录UPS的AP9631网络管理卡,在事件日志中看到以下信息:
03/23/2024 13:09:19 设备 UPS:逆变器直流不平衡已不复存在。
03/23/2024 13:09:18 设备 UPS:从旁路返回,内部硬件故障不再存在。
03/23/2024 13:09:11 设备 UPS:内部电池温度不再超过严重阈值。
03/23/2024 13:07:35 设备 UPS:存在逆变器直流不平衡。
03/23/2024 13:07:34 设备 UPS:内部电池温度超过严重阈值。
03/23/2024 13:07:33 设备 UPS:为响应内部硬件故障而进入旁路模式。
03/23/2024 12:41:42 设备 UPS:逆变器直流不平衡已不复存在。
03/23/2024 12:41:41 设备 UPS:从旁路返回,内部硬件故障不再存在。
03/23/2024 12:41:34 设备 UPS:内部电池温度不再超过严重阈值。
03/23/2024 12:39:53 设备 UPS:存在逆变器直流不平衡。
03/23/2024 12:39:52 设备 UPS:内部电池温度超过严重阈值。
03/23/2024 12:39:51 设备 UPS:为响应内部硬件故障而进入旁路模式。
03/23/2024 11:25:50 设备 UPS:不再采用电池供电。
03/23/2024 10:59:32 设备 UPS:为响应输入电源问题而采用电池供电。
从事件发生过程可以看出,来电后UPS为响应内部硬件故障而进入旁路模式,这就是我以上说的等了十几秒才恢复正常的原因。然后提示内部电池温度超过严重阈值,UPS存在逆变器直流不平衡现象。这种情况常见吗,是不是电池包内的某块电池老化鼓包漏液了,长时间放电时内阻过大导致触发失温警告,问题严重需要干预吗?
|