APC/施耐德 SURT2000XLICH 在线式UPS在家庭使用会致漏保跳闸

[复制链接]
1#
尊称 发表于 2022-11-12 22:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尊称 于 2022-11-12 22:57 编辑

你也不问,不行就退了




漏电就是漏电,加一路单独的,是可以。可是你箱子里满满登登,加哪儿呀?

2#
尊称 发表于 2022-11-12 23:25 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2022-11-12 23:11
来不及问了,急着用,淘宝上的是便宜,但怕买到假货,而且JD配送速度快,从郑州出的库。把左边那个C20漏 ...

你想什么呢,整个插座摘掉漏保,得不偿失哟
单独走一条线路吧,明线。
3#
尊称 发表于 2022-11-14 16:30 | 显示全部楼层
团结 发表于 2022-11-14 15:29
我不认为是你电流过大造成的,我觉得应该是你原来漏报漏电动作电流小了,换个动作电流更大的漏报
...

有道理,让我想起了奶奶家正泰的漏保老误报,打个雷就掉了,换了abb的漏保后再也不误报了。
4#
尊称 发表于 2022-11-14 16:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 尊称 于 2022-11-14 16:55 编辑
红色狂想 发表于 2022-11-14 14:22
@团结 昨天弄好了,装的时候还颇费了一番周折,这个ABB空开SH202-C32体积大,上面的进线端口靠后,卡到导 ...

我这空开下面的出线应该是2.5平方的吧,最大能承受多大功率,5400W吗?


你这是胡整,一个2.5方的线用C32来控,上口也用2.5方跳线(有视觉差,看不清是不是4平方),这是下口三路的总和。


狮子王帖子写的清楚,C32标准是32A多久多少倍,记不住。https://bbs.pceva.com.cn/thread-138780-1-1.html
热脱扣器被整定在1.45倍额定电流跳闸,与导线的极限过载能力匹配。
也就是32A断路器,要超负荷到46A,持续一段时间(几秒)才会跳闸。
这样可以避免空调启动等冲击负荷导致误跳闸。
第三步:
功率/电压=电流,中国市电电压220V

参照下表选取导线规格和断路器额定电流(C类分断曲线)。
1000-2000W,10A,1.5平方毫米,C10
2000-3000W,16A,2.5平方毫米,C16
3000-4000W,20A,2.5平方毫米,C20
4000-4400W,20A,4平方毫米,C20
4400-5000W,25A,4平方毫米,C25
5000-6000W,32A,6平方毫米,C32
6000W以上,40A,10平方毫米,C40

空调建议加大一个规格,因为空调启动电流较高。

对应例子就是:
卧室插座,20A,2.5平方毫米,C20
卧室空调,20A,2.5平方毫米,C20
客厅插座,20A,2.5平方毫米,C20
客厅空调,20A,4平方毫米,C20
厨房,25A,4平方毫米,C25
卫生间,20A,4平方毫米,C20
阳台,20A,4平方毫米,C20
照明,10A,1.5平方毫米,C10
冰箱和弱电箱,10A,1.5平方毫米,C10