去年一忙最后就把此事忘了,今天给网友写内容,才想起。 @红色狂想
之所以花这么大力气折腾,首要是因为有个熊孩子,慢慢大了,电箱希望能尽可能做好。其次希望能耐用一些。(从小到大挨过多少次电打!短路第一次最多是初一,拧白炽灯,漆包线拧十几圈断了短路;换灯绳手抖摸着火线;连工作后试电笔造成搭线!最后一次几年前给老太太接插座接错短路。几十年经历太多)
断路器只选了abb,国产到意大利进口都很好,尤其是进口的,你看看狮子王的帖子(还有这个)。做工好,没假货。京东不全同时价格总不好,走的淘宝,上海奔宇,他是代理,断路器很全,面板不全。我选的1P的SH201,能选1P+N尽量选(如SN201L),不用零线排也更安全(比如两路漏电保护,零线就不容易发生混搭错误,而我图中两个零线排,就需要小心别接错了),漏电选的GSH201。
这是当时发帖丢失的线路图,看它能便于理解电箱。
总结一下:
现在能冷静地思考了,当时干活没有经验,无法做到冷静思考。
厨房里做饭、洗衣机、和热水器三路位于一面墙,可以两路甚至做一路能简化总箱,当时为了让做饭的插座更大的容量,细分了。或者用10方的线,把厨房做成分箱,可以简化总箱的线路。但10平方穿管的痛苦我是深知的。
走线难看除了线路太多码不开的原因,当然也有经验的原因,即便是2.5平方的线,只要弯一次就产生应力了,更别说4平方的,我这种边干边想是肯定做不到一次性搞定的。甚至有的线穿线以后就已经弯曲产生应力了,这是没办法的事情。
各个都有具体状况,不能照抄照搬,具体情况具体措施。我厨卫和门厅全部走上口进入,其它走下口。总体呈星状结构,各屋各类别又是糖葫芦型。漏电分成两路,便于跳闸的时候不至于全黑,分厨卫和其它。
电箱分三个层次,总闸、漏电、分路断路器,单独一个层灭弧的能力是不够的,设计起码要考虑两层(如六楼的搞法),三层最佳。亲身体验线路短路把只有一个漏电给烧了,现在改成两层。 |