PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识
12
返回列表 发新帖
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

用了非企业盘组raid 5的先行者们,红盘的TLER值不?

 关闭 [复制链接]
21#
eterfinity 发表于 2016-10-12 23:05 | 只看该作者
在LSI卡上
sata盘无响应造成offline之后,如果卡和盘重新加电.
大多数情况下盘的状态会变成foreign或者unconfigured good,少部分情况下变成blocked.
关键还是在于盘的固件.
在此对于硬卡用户,建议不要使用stxxxxDMxxx型号的盘去做raid5 , 变为blocked的概率极大
22#
Mufasa 发表于 2017-1-28 01:18 | 只看该作者
好像我之前回过这个帖子,忘记了。。。。也许是丢失了。

我用不带TLER的绿盘做RAID5阵列,崩溃过一次。
一个盘坏道卡死,不支持TLER,直接被阵列卡踢出阵列。
换盘以后重建过程中因为线路接触不良,导致第二个盘离线,阵列崩。

还好我有异地备份,没有丢失数据。。。。
(2008年5月12日地震以后,我开始实施异地容灾备份)