sunburn147 发表于 2012-7-19 10:13
LZ同道中人啊
最近几个月正被机房建设折磨呢
上边定下了工程给一SB公司做 所谓的技术人员连5类线6类线都分 ...
国内很多弱电公司都是这样的,包括一些规模比较大,也比较知名的的公司也是一样.
尤其存在上家包给下家,下家包给工程队这样的现象.
像我们公司的工程来说吧,天津一家弱电公司,包给了沈阳的一家据说是他们公司老板的亲戚开的弱电公司,沈阳这家自己没有工程队,只出了个项目经理,1个临时的技术,到大连本地找了家工程队来干.
这样的工程质量可想而知,我们当初明确要求现场管理人员至少1个项目经理,1个常驻技术,1个来回协调的助理,结果呢,只有1个项目经理,还经常不在,有什么问题变成我们公司直接对工程队了.
我们的预付款也被挪走投资房地产,材料迟迟不到位,项目经理整个工程过程中换了4个人.
如果我不介入这件事的话,还不知道会干成什么样.
举2个例子吧,整个公司外围墙上都有红外发射器,有人翻越即会触发报警,并且联动到附近的监控摄像头上,监视机房里以及对应的门岗监控室里都会收到警报,电视墙及监视器上都会弹出对应的画面.
但是监控摄像头在最初的设计图上居然是安在墙外2米远的位置,也就是说,有人把监控摄像头干掉,是不会触发红外报警的,有这么脑残的设计么.
电视墙的尺寸也不对,外壳居然是竖向长,横向短.
外管网深度不够,管线防水处理的不好,上面绿化带浇水,下面有的地方会短路.
机房照明用的灯具外置镇流器不说,用的还不是电子镇流器,有次就烧了一个,整个机房都是味儿.
等等的很多问题.
没办法只能亲自上阵,一一查验,不合理的全部整改.
据说这在国内情况还算可以的了,我真不敢想象那不可以的得什么样.
而且其实房地产开发商也存在类似的问题,现在活的真让人不放心. |