[复制链接]
红色狂想 发表于 2024-7-25 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击数:659|回复数:14
2013年买了一台山特TG1000,内置松下电池,2018年电池老化自行更换了新的松下电池,一直服役到现在。今天下午突然切断输出蜂鸣器长响,经过关机测试,在不接任何负载的空载状态下可以正常开机启动,但只要一接负载,开机蜂鸣器就长鸣报警没有输出,这种现象估计是哪里坏了?
尊称 发表于 2024-7-26 04:29 | 显示全部楼层
你本就超期服役,可靠工作也就一个电池寿命期,大概五年
StormBolt 发表于 2024-7-26 11:04 | 显示全部楼层
还买吗?不如先回顾一下起过多少作用,必要吗
红色狂想  楼主| 发表于 2024-7-26 15:42 | 显示全部楼层
尊称 发表于 2024-7-26 04:29
你本就超期服役,可靠工作也就一个电池寿命期,大概五年

隔壁有坛友说APC长鸣报警是电池故障。我今天拆下那两块松下电池LC-RA127R2T1,又找了两块之前闲置的CSB/希世比HRL1234W F2FR 12V9Ah,换上后恢复正常又可以继续服役了
看来还真是电池挂了,可是用万用表测量这两块松下电池,电压都能达到13V,如果是充不进去电了,为什么电压还能这么高?
红色狂想  楼主| 发表于 2024-7-26 15:48 | 显示全部楼层
StormBolt 发表于 2024-7-26 11:04
还买吗?不如先回顾一下起过多少作用,必要吗

对于你们来说,UPS应该是可有可无的东西,毕竟生活在一二线大都市。但对于我来说就截然不同了,五线落后小城市不说,我这老旧破小区是开发商建设临时用电,一堆遗留问题,平均每个月至少跳闸停一次电,UPS对我来说就是救命稻草,你说有必要吗?
尊称 发表于 2024-7-26 20:35 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2024-7-26 15:42
隔壁有坛友说APC长鸣报警是电池故障。我今天拆下那两块松下电池LC-RA127R2T1,又找了两块之前闲置的CSB/ ...

原装的好电池也挺贵,我就没试。不过TG-BOX 600 也就400,还能更省电,能自动关机,也值。等过段时间需要再买。
红色狂想  楼主| 发表于 2024-7-26 20:56 | 显示全部楼层
尊称 发表于 2024-7-26 20:35
原装的好电池也挺贵,我就没试。不过TG-BOX 600 也就400,还能更省电,能自动关机,也值。等过段时间需要 ...

TG-BOX 600第三方品牌的电池不好配吧,必须买原装的,而且360W太小了,600W我都嫌小,现在是用两个600W的应付。。。
eterfinity 发表于 2024-7-27 11:03 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2024-7-26 15:42
隔壁有坛友说APC长鸣报警是电池故障。我今天拆下那两块松下电池LC-RA127R2T1,又找了两块之前闲置的CSB/ ...

铅酸电池一充就达到高电压 一放就垮的话  正是坏了   
红色狂想  楼主| 发表于 2024-7-27 13:06 | 显示全部楼层
eterfinity 发表于 2024-7-27 11:03
铅酸电池一充就达到高电压 一放就垮的话  正是坏了

嗯,带负载状态下的电压我没测,当初这UPS自带的原装松下电池在使用几年老化后,出现的症状是停电发生时电池后备时间撑不了几秒就停了,像这种情况还好理解。但现在这个故障就有点让我想不明白了,当时市电好好的,没有停电,UPS突然就切断输出长鸣报警,在这之前的两天中曾听见过继电器瞬间切换的异常动作声,以为是市电不稳,结果后来就直接断输出了
eterfinity 发表于 2024-8-9 10:10 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2024-7-27 13:06
嗯,带负载状态下的电压我没测,当初这UPS自带的原装松下电池在使用几年老化后,出现的症状是停电发生时 ...

我用过很多UPS  基本都是这样坏的电池
如果当时拿电池测试仪去测 CCA , 一般会看到只剩10%左右的CCA数值
比如12v100AH的电池测出来150CCA以下
StormBolt 发表于 2024-8-9 14:26 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2024-7-26 15:48
对于你们来说,UPS应该是可有可无的东西,毕竟生活在一二线大都市。但对于我来说就截然不同了,五线落后 ...

我表示这是我四线城市90年代的水平
红色狂想  楼主| 发表于 2024-8-14 21:30 | 显示全部楼层
StormBolt 发表于 2024-8-9 14:26
我表示这是我四线城市90年代的水平

所以可想中原有多穷有多落后了,连你们南方怀化四线小城市90年代的水平都不如,从这一点也间接证明了靠水吃水比靠山吃山强多了。

给你汇报一下我这小区最近发生的供电事故。本月7号下午13:34突然又停电了,听物业经理说,电梯里还被困了几个人。。。之前我就一直在想,这开发商的临时用电改居民生活用电有近20年了,供电设施老化陈旧不规范,加之长期缺少维护,估计快该出大问题了,一旦发生严重故障,有小区业主好受的,特别是炎炎夏日。果不其然,人生充满墨菲定理,说来还真就来了。大家都以为这次停电还和以前一样,只是跳闸了,习以为常,很快就能恢复。殊不知,在这之前发生的两次停电,也就是8月1号,和6号雷雨夜那天晚上,就是导致这次大故障的前兆。

下午停电后,我拨打市供电公司客户服务热线进行投诉,客服说春晓街和学院路这一片突发故障都停了。。。看来又是张楼这一带区域,很久以前是破农村,线路陈旧经常停电。观察了一下周边沿线,我这小区楼下的中国银行,也是私变,就有电,社区居委会也有电。

过了一会儿,分管我这片的供电所业务经理打来电话,说停电原因是我这小区的高分断路器炸了,烧的不成样子了,殃及整个这一片街区。。。属于市政电力公司的受影响线路几个小时后就恢复了。但我这个小区是私变,变压器及以下设施属于开发商私有资产,电业局不管,需要物业自己找有资质的第三方电力施工队解决,所以才会造成一直等到次日凌晨3:48才恢复送电。

换了高压分接箱及高压计量等一套东西,换下来的那个柜子外面烧的黑乎乎的。真是不幸中的万幸,我以为这次会让全体广大业主在度日如年的炎炎盛夏煎熬苦等三天三夜才能用上电呢,没想到这良心物业只用了14个小时就临时抢修完成了!

mmexport1723104949947.jpg
红色狂想  楼主| 发表于 2024-8-14 21:35 | 显示全部楼层
eterfinity 发表于 2024-8-9 10:10
我用过很多UPS  基本都是这样坏的电池
如果当时拿电池测试仪去测 CCA , 一般会看到只剩10%左右的CCA数值
...

你用过磷酸铁锂电池吗,目前再好的磷酸铁锂电池+BMS是不是也有自燃的可能,这种储能系统不适合在家庭环境中使用是吗?
eterfinity 发表于 2024-8-29 17:33 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2024-8-14 21:35
你用过磷酸铁锂电池吗,目前再好的磷酸铁锂电池+BMS是不是也有自燃的可能,这种储能系统不适合在家庭环境 ...

其实家庭储能与潜艇的使用场景类似:一烧就完蛋
不规则的电器瞬时启停需要大电流放电能力 (300A的瞬态,决定了音质)
所以还是需要与潜艇类似的储能电池  铅酸电池
红色狂想  楼主| 发表于 2024-9-13 15:00 | 显示全部楼层
eterfinity 发表于 2024-8-29 17:33
其实家庭储能与潜艇的使用场景类似:一烧就完蛋
不规则的电器瞬时启停需要大电流放电能力 (300A的瞬态, ...

那真是一举两得了,用铅酸电池还能方便配重,提升潜艇下沉效率
为什么市面上销售的铅酸蓄电池多为12V的,24V单体的就非常少,几乎没什么可选性,电池在串并联使用时内阻不平衡是影响其寿命及安全性的关键因素,如果能使用单体大容量电池,不就可以很好的避免多个电池内阻不一致引起的充放电问题了吗?