你那边停电再来电需要手动合闸才能送电,是因为低压侧框架断路器里面装了欠压脱扣器,停电了框架就脱扣了。
从变压器低压侧接一根专线是可以的,不知道你们配电房里低压柜型是什么。
GGD固定柜的话,只要有空间,加个100A的开关,电就从这个柜子的下口取就行。
MNS抽屉柜就看有没有备用抽屉了
当然前提是要和物业沟通好
隔壁有人这样回复,不知是否符合电气安全规范。今晚和小区电工沟通了一下,他说变压器在C座西墙角外面,低压侧配电柜在地下室,从配电柜拉线到B座4楼,如果走地下室桥架,至少也得有200米的距离,还要用10平方的三芯铜线,很多停车库的业主不在家,无法从上面的桥架穿线,施工很麻烦,费用也不少。。。
关于电表走数准不准的问题,我想在配电箱里装个正泰(CHNT)DDSU666 导轨式电表单相智能出租房电子轨道小型计度器电能表220V 5-80 220,JD上卖100多元
|