主动PFC电源接方波UPS可能会发生电池模式异常啸叫,然后关机。
(有可能是电源过电压保护关机,也有可能是UPS过载保护关机)
修正正弦波 或者 SPWM正弦波 UPS,不会出现这种问题。
方波UPS现在很少生产了,基本都是小厂便宜货,或者大厂老掉牙的型号。
新生产的基本都是修正正弦波,毕竟成本增加较少,电源兼容性也凑合。
SPWM正弦波UPS接上附加的滤波器可以完美兼容主动PFC电源,也可以带感性负载运行,非常完美,但是基本都是高端产品,服务器机房用。
评分
参与人数
4
活跃度
+215
收起
理由
红色狂想
+ 5
很给力!
luoyu_1980
+ 5
很给力!
yumeyao
+ 5
很给力!
世纪冰雷
+ 200
很给力!
查看全部评分
回复
举报
2
#
Mufasa
发表于 2012-10-18 09:07
|
显示全部楼层
正弦波逐步逼近 ,就是 修正正弦波
实际波形相当于失真25%左右的正弦波,顶上可能削去一块,过零点也不尽准确。
但比方波好多了。