主要是想玩儿一下RAID 5,不要给人生留下遗憾啊,而且P420这款卡的好处是可以进HPSSA管理软件随意切换RAID阵列模式和IT直通模式,价格也很便宜
但是没想到会红屏报错,换插槽,拔除所有系统内存只插一根4GB内存也不行。本来P420阵列卡就应该插在Slot 3槽里,HPE官方HP ProLiant ML310e Gen8 v2 Server - Option Parts页面中HP storage controllers一栏注明写道:NOTE: Smart Array Storage controller can be added only in PCIe Slot 3, Slot 4 or both.
HP ML310e Gen8 v2服务器主板上的所有固件也都更新到了最新版,又从抽屉里翻出来18年买的那张安高华LSI MegaRAID SAS 9260-8i阵列卡,同样插在Slot 3槽里就能正常使用,真是怪了
然后就在想,有没有可能是因为主板上有个集成的软阵列HP Dynamic Smart Array B120i Controller,如果不事先在BIOS里禁用屏蔽掉它,当安装P420独立硬阵列卡时就会发生冲突呢?
假设这个板载软阵列B120i位于总线Slot 0, Bus 0,那么这和以上iLO4 Integrated Management Log中显示的错误日志是吻合的吧
PCI Bus Error (Slot 0, Bus 0, Device 28, Function 4)
PCI Bus Error (Slot 3, Bus 0, Device 1, Function 1)
Unrecoverable System Error (NMI) has occurred. System Firmware will log additional details in a separate IML entry if possible
于是进BIOS禁用了HP Smart Array B320i RAID Configuration,就是把板载磁盘控制器模式改成Enable SATA AHCI Support,然后又进USB Options禁用了USB Boot Support功能
再次插上那张P420,机器可以通过自检了,按F9进BIOS,在PCI IRQ Settings和PCI Device Enable Disable下也能看到HP Dynamic Smart Array P420 Controller,详见下图
但是在iLO4里面却看不到。。。然后我重启了一下,又出现红屏现象了。再次重启,又不红屏可以通过自检了。。。心想试试看能否进入配置管理软件,可当我打开HP Intelligent Provisioning后就直接黑屏报错了,错误提示信息如下:
[ 0.294670] NMI: PCI system error (SERR) for reason al on CPU 0.
[ 0.294670] memory parity errors detected, but trying to continue
实在没辙了,怀疑卡有问题,退货了
然后大前天逛闲鱼时看见一个卖P420+1GB缓存+电池的,才108元包顺丰,看卖家是专业销售二手服务器和板卡的,手里有设备,就顺便咨询了一下我这个红屏的问题,他说记得红屏好像是卡有故障。。。反正不试个究竟我是不会罢休的,于是就又买了一张,并让他给我测试好,将固件更新到8.0最新版
本来以为要在他的Gen8机架服务器上测试拍照给我看呢,他说不用那么麻烦,P420插普通PC上用HP官方工具就能刷固件,能刷,卡就是正常的
另外还向他求证了一下,Gen8服务器主板上集成的HP Dynamic Smart Array B120i Controller软阵列是否可以与P420共存一起使用。他说可以,只是软阵列性能太差,一般不会用它,但两者不会冲突。
担心对方不明白我的意思,晚上又询问了一遍,对方说我为什么重复询问,我是专业的,现场也给你看了
现在已经将ML310e Gen8 v2的BIOS恢复到出厂默认设置了,就等卡到手后上机测试了,希望这次能成功……
|