今天新买了一个Icydock的光驱位4x2.5"热插拔盒子,打算把SSD都放这个盒子里面,而且可以让机箱内部显得更干净一些。
都装好并重新走线以后,开机发现RAID卡报错,提示all configuration lost,进HII看发现2个SAS盘没有。
那么可能存在的问题是:
1. 这两个SAS盘也支持Power Disable Pin功能;
2. 硬盘盒挂羊头卖狗肉,虽然说支持15mm SAS,但实际上不支持。
排查思路就是先找个Molex 4D转SATA 15pin的线来试试,一试果然能认到盘了,RAID configuration也回来了。
因为希捷这个盘一直没出Product Manual,只有一个Datasheet,但也没写支持Power Disable Pin。
再加上原来那个3x3.5"的Icydock盒子也是用SATA 15pin供电的,就没这问题。
所以说这个2.5"的盒子反而是通了3.3V的,虽然这对于不管3.5"还是2.5"来说都是没任何卵用的。
翻回头去说。
在买这个硬盘盒之前是考虑过这个可能性的,正好超级花自带的模组线有一条SATA+SATA+Molex 4D的,那么正好就用起来了。
而用到的Molex 4D转SATA的线还是当年买彩盒520剩下的。
在Icydock官网上还有另外一款4x2.5"的盒子就是直接用Molex 4D口供电的,但是大淘宝没看见有卖的。如果有这个的话,应该就没有这个问题了。
最后,惯例上图。
|