KVM疑问

[复制链接]
1#
dingdingji 发表于 2018-8-14 20:22 | 显示全部楼层
1,现在通常机房里用的是像笔记本一样的KVM,滑轨能进出,带显示器和键盘,用的话就拉出来
不过这种16路也不是很多,一般是一个机柜配一个
也有像交换机一样的KVM,但是现在工程上用的少了,毕竟要放个显示器还有一套鼠标键盘,占地方,一个42u的机柜放一个显示器就占了1/4
2,PDU的话,入门选公牛,高端的话施耐德APC,也就不多的几个牌子,看你价位和摆放方式了(输或者横),还有就是接口类型,国标和C13,电流大小也要规划一下,其他没啥注意的了
3,42U的机柜,最有名的就是图腾,当然假货和仿货比较多,相对价格比较高,但是质量真心没话说,小牌子机柜也很多,具体看预算,马云家很多也很杂
4.理线架没有太明白,一般是和配线架搭配着买,安普最贵,小牌的太多,质量大同小异
如果你理线架包含配线架的话,也可以考虑买空口配线架+模块,但是这是野路子做法
还有注意,配线架有双通方式和打线方式,各有各的优点,如果工程上线多,还是推荐打线,方便理线弄得漂亮

评分

参与人数 1绝对值 +1 收起 理由
kinno + 1 很给力!

查看全部评分

2#
dingdingji 发表于 2018-8-16 09:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 dingdingji 于 2018-8-16 10:01 编辑
kinno 发表于 2018-8-16 09:45
大佬,apc竖式pdu我居然没找到国标的,能推荐一款吗?还是说apc根本就没有对应的产品? ...

横装的PDU也能竖装的,不过现在通常不用竖装的,只有IDC里用的比较多,一个42U的机柜2个横装的PDU还不够用么?
一定要竖装的,可以自行购买C13的电源线,APC还真没有多口竖排的PDU。。。。
3#
dingdingji 发表于 2018-8-16 10:04 | 显示全部楼层
kinno 发表于 2018-8-16 09:35
好的,谢谢,能推荐一个KVM和一套远程软件方案么?

KVM 马云家一搜打一把,就不推荐了
远程管理的话
1.服务器有一个东西叫IPMI,特别是大厂的,比如HP有ILO可以集群管理
2.如果不嫌麻烦可以远程桌面,包括linux也可以用VNC

不过正规做法还是KVM

评分

参与人数 1绝对值 +1 收起 理由
kinno + 1 很给力!

查看全部评分

4#
dingdingji 发表于 2018-8-17 12:20 | 显示全部楼层
kinno 发表于 2018-8-17 10:31
大佬请看,如果购买垂直式pdu,那么按照pdu之后(假设pdu高42U),会影响图中红色所示附件的安装吗?一 ...

导轨突出来或者反装的必定会影响的,所以现在除了idc以外很少是竖装了,还是横装的比较好,用起来也方便
5#
dingdingji 发表于 2018-8-18 12:35 | 显示全部楼层
XXHJACK 发表于 2018-8-18 10:18
第一竖着的pdu是一边一个,所以你根本不用考虑能不能安装上的问题,设计成这样肯定可以。第二你这个是网络 ...

关键是他的导轨突出来,而且还有反装的交换机,所以竖装肯定有难度,甚至是装不上