PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

工控主机+显示器,跑XP,求个配置

[复制链接]
1#
copyleft2000 发表于 2017-6-1 10:10 | 显示全部楼层
工控机的使用稳定是第一位,但是目前有些较新的芯片组PCI接口是非原生而是从PCI-E转接出来的,可能与你的工控卡存在兼容性问题,个人建议最好旧型号PCI原生的主板,这种专用领域最好问下工控卡厂家。个人多年前遇到一个采集卡不支持双核处理器,不支持AMD处理器的
2#
copyleft2000 发表于 2017-6-1 23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 copyleft2000 于 2017-6-1 23:47 编辑
topsky 发表于 2017-6-1 21:03
谢谢提醒。让他们发过在用的主机照片。 看起来是H61主板。

H61貌似不是,这一代只有B75是原生PCI;六七系芯片组仅B75支持原生PCI.。从你反馈的情况看,但这个问题已经不是那么重要了,对于这种工控行业应用领域,个人觉得保险就是发个AIDA64让照片上的电脑跑一下测试,照同样配置买肯定能用。实在找不到再考虑做工较好的H61,B75,某东有货。你也可以尝试把卡安装到较新主板的PCI上强制安装驱动(WIN7 32位),运行XP模式看看行不行。以我接触过的例子看,某照像系统、远程视频会议的二块采集卡都不能在WIN7 32位下使用厂商驱动正常运行,使用采集卡的芯片公版驱动能正常安装,但是频繁故障,无实用价值,估计是厂商根据芯片厂家的SDK做过二次开发,定制品。
    另外提醒下,目前最好找找淘宝上是否有类似的卡了,如果再用些年卡坏了,厂家报价要么暴贵,要么那块工控卡厂商告诉你原来的已经停产,那个工控软件只认那个型号的卡才能工作,还要用机器的话就要重买新版的整套系统(硬件+软件),其实硬件成本很低,不过软件价格么,呵呵

评分

参与人数 1绝对值 +1 收起 理由
topsky + 1 我很赞同

查看全部评分

3#
copyleft2000 发表于 2017-6-2 23:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 copyleft2000 于 2017-6-2 23:52 编辑
topsky 发表于 2017-6-2 16:40
这样来看PCI原生或者转接应该不是问题。最好直接跑XP了, 跑WIN7 XPmode万一出问题不好了。   B75的话,直 ...

我的三台B75跑XP 32位没问题,64位没试过,用过的几套行业应用系统基本不支持64位系统。工控等行业应用稳定最重要,不追新,不稳定机器没法用停产损失更大。如果是我的话,会考虑在某东直接入二块同型号7系列主板,如果能用,一块装机使用,一块备用,主板有问题的情况下直接换上,有问题的那块返修,毕竟某东就算返修也要时间,返修期间停工就太不划算了。CPU内存就算二手也好找,出问题的机率相对来说也低,有保修的7系列主板可难找了。