家庭电箱该如何布置?

[复制链接]
1#
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 09:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 暴疯狂笑 于 2017-3-7 10:00 编辑

(1)强电箱按照回路分大小,你这个至少20回路。品牌西门子和施耐德我都推荐。

(2)总开目前63A,回路看用途,一般用16A,20A,25A

(3)各条直接割掉外皮,接上,2.5线看情况可以完成U型夹紧再接进去。

插座回路选择带漏电保护就行,其余线路标准断路器就行。

进户用10平(就是你说的到电表的)空调和厨房用4平线,其余统一2.5平。

我自己是宁可前期麻烦,5个空调都是独立回路,其余房间,卫生间,厨房都是单独回路。
2#
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 09:58 | 显示全部楼层
补充一下,所有带开关的面板,开关一定要接在火线上,很多电工马大哈!
3#
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:13 | 显示全部楼层
尊称 发表于 2017-3-7 10:05
你只考虑了漏电保护,过载保护用不用考虑。其实出现瞬间的短路还是有很大概率的,瞬间和我接错线还是另一 ...

过载,短路,电压集合在一起是普通断路器。

以上再结合漏电是漏电断路器。

这么说明白了吧,你担心啥?
4#
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:15 | 显示全部楼层
尊称 发表于 2017-3-7 10:08
漏电保护和过载保护是放分路上吗?总路上行吗?

概念问题之前回复过了。

所以你这问的其实就是:总开要不要带漏电?

实际上总开带漏电没用,插座回路上装漏保就行。
5#
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:35 | 显示全部楼层
espflykite 发表于 2017-3-7 10:30
总开漏保有多种思路
1、总开100mA、插座30mA、马桶自带10mA (完全分级保护的思路,任何一路出问题不影响 ...

分回路带漏保,总开配漏保意义何在?
6#
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:40 | 显示全部楼层
espflykite 发表于 2017-3-7 10:39
分级防护、失效防护等

漏电触发分回路断电,总开的漏保形同虚设,花冤枉钱。
7#
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:50 | 显示全部楼层
espflykite 发表于 2017-3-7 10:44
碰到漏电保护器失效时就起作用了
为什么漏电保护器都一定有一个测试按钮
就是这东西时间长了存在失效的可 ...

正品漏保失效机率太小了。

总开配漏保,回路不配,一旦跳闸,全家黑灯瞎火,如何排查定位故障点?这种方案明显不靠谱。
8#
暴疯狂笑 发表于 2017-3-8 22:32 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-3-8 21:47
总闸要配那种100mA漏电开关,非常难买,价格又贵。

家用就别考虑了,直接总闸2P断路器,分支全部DPN漏电 ...

看法一致。

我自己的老房+新房,还有亲戚朋友的几套房子,总闸我都没搞漏保,考虑的因素比较多。