总开漏保有多种思路
1、总开100mA、插座30mA、马桶自带10mA (完全分级保护的思路,任何一路出问题不影响其他分路)
2、总开30mA、插座30mA、马桶自带10mA (部分分级保护的思路,但是任何一路插座漏电,全家停电)
3、总开无漏保、插座30mA(最常见的家用配置)
另外,怕死派,卫生间分路可以考虑直接10mA漏保,但是10mA较敏感,电线中途绝缘不良、接头绝缘不良、设备绝缘不良等等,加起来估计容易跳空开
漏电保护器一般都是电子式,缺陷是空开上级的零线绝不能断
还有一种电磁式,没用过,据说没这个缺陷了
30mA不是说到了30mA才跳,我碰到过插座检测器上标称的是3mA,然后测试按钮连续按下2~3秒也会跳(到底怎么样未经证实)
|