PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

家庭电箱该如何布置?

[复制链接]
1#
espflykite 发表于 2017-3-7 10:30 | 显示全部楼层
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:15
概念问题之前回复过了。

所以你这问的其实就是:总开要不要带漏电?

总开漏保有多种思路
1、总开100mA、插座30mA、马桶自带10mA (完全分级保护的思路,任何一路出问题不影响其他分路)
2、总开30mA、插座30mA、马桶自带10mA (部分分级保护的思路,但是任何一路插座漏电,全家停电)
3、总开无漏保、插座30mA(最常见的家用配置)
另外,怕死派,卫生间分路可以考虑直接10mA漏保,但是10mA较敏感,电线中途绝缘不良、接头绝缘不良、设备绝缘不良等等,加起来估计容易跳空开
漏电保护器一般都是电子式,缺陷是空开上级的零线绝不能断
还有一种电磁式,没用过,据说没这个缺陷了

30mA不是说到了30mA才跳,我碰到过插座检测器上标称的是3mA,然后测试按钮连续按下2~3秒也会跳(到底怎么样未经证实)
2#
espflykite 发表于 2017-3-7 10:39 | 显示全部楼层
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:35
分回路带漏保,总开配漏保意义何在?

分级防护、失效防护等
3#
espflykite 发表于 2017-3-7 10:44 | 显示全部楼层
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:40
漏电触发分回路断电,总开的漏保形同虚设,花冤枉钱。

碰到漏电保护器失效时就起作用了
为什么漏电保护器都一定有一个测试按钮
就是这东西时间长了存在失效的可能

额,目前常用的配置还有一个,只是总开带漏保,分路都不带,一路停电全家停电,但是全家都保护到了
4#
espflykite 发表于 2017-3-7 11:04 | 显示全部楼层
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:50
正品漏保失效机率太小了。

总开配漏保,回路不配,一旦跳闸,全家黑灯瞎火,如何排查定位故障点?这种方 ...

不靠谱归不靠谱,但是省钱,很多人在用
这年头主要还是个钱的问题

不差钱就用我的第一套方案走,如果能找到合适的电磁版漏电保护器更佳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则