PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

想给Gen8配个UPS实现停电后自动关机功能 APC BK650-CH可否?

[复制链接]
1#
wizard_wei 发表于 2017-5-18 11:22 | 显示全部楼层
其实也可以考虑下山特的MT1000,这个也是后备的,有通讯接口
2#
wizard_wei 发表于 2017-5-19 09:38 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2017-5-18 20:07
你是指MT1000 Pro吗?我记得这款质量不如TG1000系列啊,是松下电池吗?  ...

TG系列应该是山特里最基础的型号。MT系列是和城堡系列一样分标准型和长延时型,可以外挂电池的。
3#
wizard_wei 发表于 2017-11-20 09:14 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2017-11-18 22:56
具体我也不太了解,只知道TG这个系列质量不错特别耐用,图的就是内松下电池,MT系列的不知道现在还是不是 ...

山特MT系列和山特TG系列一样是后备式的,山特MT系列的长延时机是外挂电池(没记错的话是两节12v的),可以自由选择电池品牌和容量。另外山特TG系列是有放电时间限制的,大约是30分钟,电池有电也会自动关机。山特城堡系列在线式风扇一直响的原因是因为它的工作模式:无论市电是否停电都是按照市电交流转直流给电池充电--电池逆变输出。后备式的工作模式:直接市电供电(如电池未充满给电池充电),市电停电由电池逆变输出。所以后备式会有一个切换逆变的时间差,有些对电源要求高的电器就会断电,而在线式不存在这个情况。
4#
wizard_wei 发表于 2017-11-29 16:00 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2017-11-29 13:59
山特MT的电路控制板部分与TG相比质量怎么样?我这台TG1000最近遇到停电带一台i3-2120+H61无独显的机子不 ...

所谓的10年寿命应该是存放寿命吧, 一般来说对于ups电池来说7x24的浮充寿命一般只有2~3年,如果能按照要求每月进行放电保养可能会长一些。MT系列可以加独立的通讯卡(不是很记得是不是这么叫了),可以和设备通讯实现停电自动关机。

其实MT系列长延时机最大的问题就是尺寸了(需要增加外挂电池)。
另外,几乎所有的后备型ups逆变以后输出都是方波或准方波,这个对某些设备有影响。

5#
wizard_wei 发表于 2017-12-1 09:06 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2017-11-30 19:37
我没有每隔三个月进行一次养护,而且冬天室温低夏天室温高。如果养护的话,科学的方法是不是单独接个60W ...

长延时机一般都是断市电,让UPS逆变工作(不需要特别用其他的负载),大概为UPS给定电池供电时间的80%,如果中途有停过电就不需要特别这样操作。
外挂电池的是MT1000s https://item.jd.com/1466001031.html
网口是防浪涌的,串口是通讯的,另外你看到有个上了螺丝的挡板,里面有插槽,可以插扩展通讯设备。
http://www.santak.com.cn/goods-58.html“机器配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购USB卡、Webpower卡、AS400卡、EMD环境监控器等监控配件,可实现多种模式的UPS远程监控管理。”官网上的介绍
方波输出的UPS电源一般只适合阻性负载,感性负载,如风扇、空调、打印机及其它通过大功率降压变压器工作的用电设备。因为这些感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~6倍,从而引起UPS瞬时超载。
6#
wizard_wei 发表于 2017-12-7 17:10 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2017-12-1 20:31
像我这种情况,小区很少停电,但偶尔总免不了跳一下闸,每次也就停个10多分钟左右,后备状态下需要带PC和 ...

查了一下,那些扩展卡都好贵...一块卡1000多和一台机器差不多了