空调方面,来点水贴

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
点击数:12493|回复数:66
隔壁有个干货帖子,虽然介绍得很复杂,但某些吐槽内容不包含在内。

水贴写在这里,你可以选择相信或者不信。。。。

夏日到来,极端天气频发,各种40度高温,满头大汗热得受不了。
回到家中,打开空调,希望能够迅猛产生冷气,越强越好。

然而这些年新生产的高能效比空调,慢慢制冷,需要很长时间才能把温度降下去。。。。
就算按下遥控器上的“强力” “超强” ,也没啥动静。

问题出在哪里?

各位可以看一下家里的老式空调,铭牌上的制冷功率数值
1P机,800-900W
1.5P机,1100-1400W
2P机,1800-2000W
3P机,2700-3000W
可见老式空调耗电量很大,开空调费电,也是由此而生。

这几年新能效标准玩了一茬又一茬,那么新的空调,制冷功率是多少呢?
1P机,600-800W
1.5P机,900-1100W
2P机,1400-1600W
3P机,2100-2400W
可见新的高效率空调,耗电功率大幅降低。

空调的主要耗电是压缩机,室内机风扇室外机风扇耗电很少。
提高能效比,减少耗电量,最主要的目标就是降低压缩机功率。

怎么降低?
降低冷凝温度,提高蒸发温度,也就是减少温差。
温差小,制冷剂压力差小,压缩机负担就轻,功率降低。

老式空调,冷凝温度很高(60度),蒸发温度很低(0度),温差很大。
直观的感受,室外机吹出的风非常灼热,室内机吹出的风冰冷刺骨。
因为温差大,制冷剂压力差大,压缩机功率高,费电。

新式空调,冷凝温度设定到50度,蒸发温度设定到10度,温差变小了,减轻了压缩机的负担,效率自然提升。
为了达到相同的制冷量,室外机散热器面积加大,室外机风扇加大。
室内机蒸发器面积也加大,室内机风扇转速提高。。。。强化热交换

在标准测试工况下,这样的设计确实可以提高能效比,省电。

那么在极端天气条件下,情况会怎样?
假设室外空气温度已经热到45度。。。。新型节能空调面临冷凝器热交换困难。
冷凝温度不够高(压缩机功率低,打不出更高的压力),能够散出的热量不足,风扇转很快也没有用。
特别是现在的新建筑,空调机安装位狭小,室外机散热更加困难。
因为冷凝困难,液态制冷剂很少,室内制冷量自然也就小。

老式空调,先天优势冷凝温度高,就算外界已经45度,把冷凝温度提高到65度即可。
制冷依旧强劲。。。。因为压力差过高,压缩机超负荷运转,耗电量也很强劲。

变频机也逃脱不了这个规律,能效比越高,制冷越慢。
因为变频器功率全开,超强制冷,耗电量会非常大,无法达到铭牌标识的能效比。

最终的结论:
如果家里的空调坏了,换现在的新机,需要更大的“标称功率”。
新1.5P空调的制冷强度,与老1P空调差不多。
新3P空调,和老2P空调差不多。。。。
新的1P空调,没有必要购买,那个制冷速度,令人抓狂。

美其名曰“能效比”,实则偷工减料虚标性能。

水贴完毕。。。。

评分

参与人数 2威望值 +1 绝对值 +11 收起 理由
gmx168 + 1 + 10 有道理
wsy2220 + 1 我很赞同

查看全部评分

2#
尊称 发表于 2015-8-6 23:16 | 只看该作者
哈哈,说的到位!只是没有用过新空调。
3#
折旧 发表于 2015-8-6 23:22 | 只看该作者
你想说在天朝技术只为省成本存在,创新靠边站
4#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-6 23:32 | 只看该作者
曾经的三洋变频空调,使用R22制冷剂的那种,

高频非常强劲,不计较耗电量,也无视能效比,高性能模式走起。。。。
低频也低得下来,耗电量低,能效比也还凑合。

然而生产这种厚道产品的三洋已经破产倒闭。。。。

所以这种事情也不是我们的专利了。。。。对岸也这么搞。。。。

5#
羽落风尘 发表于 2015-8-6 23:55 | 只看该作者
问几个简单粗暴的问题= =说下我的位置:山东某山区县城(中国百大贫困县之一),夏天不是非常热,偶尔有几次37、38、39度,大部分时间最高气温30~35度

1、卧室20平   买个多大的空凋合适?
2、客厅+餐厅+厨房一条线连通着,长10米,宽3米,买个多大的空调合适》?
6#
ctq119 发表于 2015-8-6 23:57 | 只看该作者
现在买机器宁愿多买大0.5P。按那些推荐的制冷,制热都不怎么快。用起来不舒服。
7#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-7 01:11 | 只看该作者
羽落风尘 发表于 2015-8-6 23:55
问几个简单粗暴的问题= =说下我的位置:山东某山区县城(中国百大贫困县之一),夏天不是非常热,偶尔有几 ...

卧室 1.5P 定频,
其实2P挂机更好,但是那玩意噪音太大,不能装在卧室。

客厅 2P 定频,略小一点。
北方夏天不会很热,就算很热,你连续开几个小时冷气也够了。
8#
shmwyd 发表于 2015-8-7 06:47 | 只看该作者
基本单位模式的走起
9#
sd-iori 发表于 2015-8-7 13:06 | 只看该作者
ctq119 发表于 2015-8-6 23:57
现在买机器宁愿多买大0.5P。按那些推荐的制冷,制热都不怎么快。用起来不舒服。 ...

同意,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10#
nighttob 发表于 2015-8-7 13:55 | 只看该作者
就是说老物件还活着的有点小毛病也得让它们继续服役
因为新货只是金玉其外
11#
datura 发表于 2015-8-7 20:06 | 只看该作者
我感觉新空调制冷也很快呀
12#
duo_luo 发表于 2015-8-7 20:33 | 只看该作者
求助狮大

现在房间空调太吵了,打算换个。
15-20平,能制冷能制热,安静,有好的推荐吗?
13#
RecoLLect@2601 发表于 2015-8-7 21:20 | 只看该作者
各家厂商为了符合郭嘉标准也是蛮拼的...

这么说来,冰箱也是这么回事?
14#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-7 21:31 | 只看该作者
RecoLLect@2601 发表于 2015-8-7 21:20
各家厂商为了符合郭嘉标准也是蛮拼的...

这么说来,冰箱也是这么回事?

冰箱不至于吧。。。。冷冻能力标准是国际通行标准。

再说冰箱的冷媒都是高温差低蒸发温度,对环境温度不太敏感。
15#
szilad 发表于 2015-8-7 21:52 | 只看该作者
原来如此 最近装了台1.5p日立的感觉和老的1p差不多,噪音还不小。。
16#
wangyvewzy 发表于 2015-8-7 22:50 | 只看该作者

工业空调制冷强劲,不管外面多热,蒸发器直接结冰,电费看了那个铭牌就感觉付不起电费,8000w!!!!!
老式的工业空调还费水,自来水管一直使劲开着,可以洗拖布了。
17#
彩虹糖 发表于 2015-8-8 09:50 | 只看该作者
干货帖子在哪里?跪求链接
18#
红色狂想 发表于 2015-8-8 21:08 | 只看该作者
想当初,伦家7岁的时候,看见春兰空调都是往外冒白烟的。后来大概是18岁时,家里上了第一台窗机,炎炎夏季,一家人拱进一个房间里,那叫一个凉快呀,一晚上外面接了一盆子水。怎么不再水水冬天制热时的能效比呀
19#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-8 21:13 | 只看该作者
红色狂想 发表于 2015-8-8 21:08
想当初,伦家7岁的时候,看见春兰空调都是往外冒白烟的。后来大概是18岁时,家里上了第一台窗机,炎炎夏季 ...

冒白烟,吹出水雾。

那是蒸发温度太低了。。。。低到出风温度已经接近零度,空气中的水蒸气被冷凝。
20#
红色狂想 发表于 2015-8-8 21:22 | 只看该作者
Mufasa 发表于 2015-8-8 21:13
冒白烟,吹出水雾。

那是蒸发温度太低了。。。。低到出风温度已经接近零度,空气中的水蒸气被冷凝。

现在都讲究健康,空调都是当风扇吹的,要是蒸发温度还0℃,会得面瘫类风湿的