PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

求助老黄等网络高手~~~~~~~~~

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1#
点击数:7811|回复数:28
本帖最后由 bluewakin 于 2011-1-2 09:15 编辑



情况介绍:
生产现场的网络结构
A网 222.222.221.* B网 222.222.222.*  C网 222.222.223.*
A、B网冗余配置连着控制器、上位机,用于生产过程控制
C网用于上位机之间通讯,上位机装的操作系统是WIN2K服务器版或专业版 工控机都加入工作组,计算机名称依次是ENG、ENG2、DEH、HSU

问题:上位机之间互PING计算机名  返回的地址是222.222.222.*
就是,上位机之间通讯可以使用A、B、C网任一一个 但默认是B网? 怎么设置才能将默认值改为C网

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
2#
bluewakin  楼主| 发表于 2011-1-2 10:02 | 显示全部楼层
回复 2# BUWEI_1997


哈哈  2L厉害啊  这个就是新华的DCS网络,前一阵GE新华的厂家来过 没解决
目前的问题就是,上位机之间通讯走的B网,而B网负荷率较高,一旦上位机之间需要传输大量数据时,容易阻塞网络
上位机之间通讯应该走C网,而实际却是B网,应该是系统设置问题,但我搞不清楚在哪里设置。

新华用的TCP/IP协议 网络设置简单的要死  根本没提C网通讯的事
3#
bluewakin  楼主| 发表于 2011-1-2 10:39 | 显示全部楼层
你这个像是当初项目的时候网络设置的问题, 新华厂家的人都没搞定,说明是不是你的这个系统需要停机才能更 ...
BUWEI_1997 发表于 2011-1-2 10:09



    貌似你还是没搞懂我说的问题  
问题出在操作系统的的网络设置上,只要改下默认的通讯网卡就可以了
4#
bluewakin  楼主| 发表于 2011-1-2 11:48 | 显示全部楼层
没看太懂。
从路由上说,也就是222.222.222的优先级是最高的。
要改成223很简单嘛,
把第1个和第2个的路由C ...
世纪冰雷 发表于 2011-1-2 11:35

都是交换机 没有路由啊 COST是啥



1、MS的操作系统可以修改多块网卡的优先级的,Network Connections -- Advanced --Advanced Settings,调整 ...
gmx168 发表于 2011-1-2 11:38


专家就是厉害 刚查了半天 貌似也是这个意思http://support.microsoft.com/kb/894564/
还有个问题,跃点计数是干嘛的 跟网卡的中断号有关系么?



厂家说明
3.1. 网络适配器的安装

用户选择的网络适配器一般都包含两种安装方式:即插即用式和非即插即用式。这里建议用户选用非即插即用式,这种方式用户容易通过自己设置的适配器的中断号和端口地址区分哪个适配器接在哪条网络上。

非即插即用式的网络适配器安装步骤:

l
适配器设置

在DOS环境下,用适配器制造商所提供的适配器设置程序对适配器进行设置。设置的内容包括:工作方式(插即用式和非即插即用式)、中断号、端口地址、连接方式(粗缆连接、细缆连接、双胶线连接和自动检测等)。用户选择非即插即用方式,就需要配置适配器的中断号和端口地址。在设置适配器的中断号和端口地址时,用户必须根据系统的资源使用情况进行设置,不能使用系统已经占用的资源。

建议使用的中断号和端口地址为:


网络中断号 端口地址
A中断号 11端口地址 320H
B中断号 10端口地址 340H
C中断号 5端口地址 300H

注:在计算机的CMOS设置中,一定要禁止A网和B网所用中断号(一般为10,11)被计算机的PlugAndPlay功能使用。