220伏的电压上下浮动值超过10%应该怎样处理
220伏的电压上下浮动值超过10%,这个电压不合格,建议安装稳压器。
相关规定:
380V电力用户电压允许偏差值为额定电压的-7%~+7%(353.4~406.6V)。220V电力用户的电压允许偏差值为系统额定电压的-10%~+7%(198~235.4V)。以上在这个值都是在正常范围。
电压过低的根本原因是供电质量不高:
1、变压器容量过小,负载超过变压器容量过多,引起电压下降;
2、电线截面积过小,负载超过电线额定的电流过多,温度高引起电压下降;
3、导线太长,截面积不够,电压损失过多引起电压下降;
4、三相电流不平衡、电线、开关、接点连接不好等。
解决办法
由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
220的正7%与负10%等于多少
220×(1+7%)= 220×1.07 = 235.4
220×(1-10%)= 220×0.9 = 198
Mufasa 发表于 2019-1-8 21:53
如果一直是偏高,并且偏高这么多,应该叫电工给变压器换档了。
这个通常是电网供电公司的专业人员来完成。 ...
红色狂想 发表于 2019-1-9 23:03
一到晚上22点过后就逐渐升至~242V了,后半夜一直偏高。今天给小区物业经理反映这个情况了,她说核实一下 ...
Mufasa 发表于 2019-1-9 23:35
看变压器原先档位的位置吧。。。。
通常有三个档位, -5% 0 +5% ,这个是针对高压侧标注的。
红色狂想 发表于 2019-1-27 23:02
本以为向物业反映情况后没戏了,结果最近再测电压时竟然降了,现在白天是~216V,晚上23点以后是~230V,这 ...
Mufasa 发表于 2019-1-27 23:29
差不多吧,如果有高压断路器,也只需要这点时间。
拉开高压断路器,退出到检修位置,合接地开关。
保护蝌蚪 发表于 2019-1-9 17:30
我能说我家250左右吗??离着变压器很近
团结 发表于 2019-1-9 17:33
放心吧,你家东西不会有事,我这里夏天最低测到过130+,最高测到过260+完全没影响 ...
XXHJACK 发表于 2019-1-9 17:42
我觉得我们国家应该是口号220实际230计算!
StormBolt 发表于 2019-1-9 19:14
正五负十,你这正十了
红色国度 发表于 2019-1-9 19:42
刚刚测量了一下,家里是238V
红色狂想 发表于 2019-1-29 22:09
美国的市电是不是像自来水一样,很纯净很稳,严格按照标准?
McLaren 发表于 2019-1-9 22:46
家里一般230V左右
XXHJACK 发表于 2019-1-29 22:36
这个你要问在国外的,至少新西兰和澳洲的朋友都说还算稳定就是价格贵。
...
红色狂想 发表于 2019-1-29 23:08
那看来中国的电价还算是便宜的了,三峡没有白建,就是宽带是全世界最贵最慢的。。。 ...