PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识
标题:
小区多次秒级停电后的应对
[打印本页]
作者:
eterfinity
时间:
2018-7-17 00:12
标题:
小区多次秒级停电后的应对
本帖最后由 eterfinity 于 2018-7-17 00:15 编辑
出差期间,家里小区多次闪停市电
家里常年开着的是个gen8 跑 ESXi
一个win vm做nas
3个win7 vm 装了vm view直连插件配合wyse p25做三个上网炒股机,停电次数多了win7开机自动进修复 , 这就要了老命了 , 爸妈电话轮流骚扰我
虽然单位有20k的UPS,但又不好搬回家自用,于是出血买了个BK650-CH
研究了下通过usb让ESXi关机
步骤很简单,先为ESXi开启ssh , 然后设置允许ESXi里的虚拟机自动开关,按需设置每个vm的默认关机动作。
为vm添usb控制器和ups的usb设备
装光盘里的个人版软件
装完后在软件里设置停电后
不要
自动关机
关开关触发一次断电
找到事件查看器里的ups切换到电池供电的事件
开个计划任务,每次发生这个事件,10秒后就执行一条命令
下载putty家的plink程序,放在nas里
执行的命令是
plink.exe -ssh
root@esxi~ip
-pw root密码 poweroff
搞定
没有baidu到的教程里那么狗血的长长的脚本,根本没必要,因为vm自动关机由ESXi自己去做,不需要写脚本去关。
来电后的自动开机更简单了 连着ups可以安安心心滴在bios里设置来电策略是延迟60s自动开机
然后在自己的电脑桌面放个快捷方式:
plink.exe -ssh
ilo用户@ilo~ip
-pw ilo密码 power on
打开电脑发现nas还关着时用得着。
作者:
nighttob
时间:
2018-7-17 06:47
看起来不错啊,后备式也给了个USB管理
之前折腾无管理的,要写个脚本ping一个UPS外面的设备,连续多久ping不通了再触发esxi关机
作者:
杰迪武士
时间:
2018-7-17 15:00
闪停就没必要折腾脚本了吧
作者:
红色国度
时间:
2018-7-17 16:29
这个高级。老是秒级停电确实有必要搞。
作者:
fjzjk1
时间:
2018-7-17 20:15
闪停应该不需要搞自动开关机了吧?直接等他来电就行了
作者:
909648183
时间:
2018-7-18 16:26
直接在线式UPS,com接口管理PC关机
作者:
eterfinity
时间:
2018-7-20 23:17
nighttob 发表于 2018-7-17 06:47
看起来不错啊,后备式也给了个USB管理
之前折腾无管理的,要写个脚本ping一个UPS外面的设备,连续多久ping ...
我这个明明是 在线和后备的都可以这样管理,嘿嘿, 支持发送IPMI指令的在线式除外
自家用不舍得买在线式的
作者:
eterfinity
时间:
2018-9-19 07:14
本帖最后由 eterfinity 于 2018-9-19 07:16 编辑
更新一下UPS使用感受,购买调试完至今 , 已经记录到停电47次,设备无伤。
实际不需要装ups管理软件,windows也能识别到,也会有对应的事件ID。
欢迎光临 PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识 (https://bbs.pceva.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.2