PCEVA,PC绝对领域,探寻真正的电脑知识
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

空调方面,来点水贴

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
点击数:12551|回复数:66
隔壁有个干货帖子,虽然介绍得很复杂,但某些吐槽内容不包含在内。

水贴写在这里,你可以选择相信或者不信。。。。

夏日到来,极端天气频发,各种40度高温,满头大汗热得受不了。
回到家中,打开空调,希望能够迅猛产生冷气,越强越好。

然而这些年新生产的高能效比空调,慢慢制冷,需要很长时间才能把温度降下去。。。。
就算按下遥控器上的“强力” “超强” ,也没啥动静。

问题出在哪里?

各位可以看一下家里的老式空调,铭牌上的制冷功率数值
1P机,800-900W
1.5P机,1100-1400W
2P机,1800-2000W
3P机,2700-3000W
可见老式空调耗电量很大,开空调费电,也是由此而生。

这几年新能效标准玩了一茬又一茬,那么新的空调,制冷功率是多少呢?
1P机,600-800W
1.5P机,900-1100W
2P机,1400-1600W
3P机,2100-2400W
可见新的高效率空调,耗电功率大幅降低。

空调的主要耗电是压缩机,室内机风扇室外机风扇耗电很少。
提高能效比,减少耗电量,最主要的目标就是降低压缩机功率。

怎么降低?
降低冷凝温度,提高蒸发温度,也就是减少温差。
温差小,制冷剂压力差小,压缩机负担就轻,功率降低。

老式空调,冷凝温度很高(60度),蒸发温度很低(0度),温差很大。
直观的感受,室外机吹出的风非常灼热,室内机吹出的风冰冷刺骨。
因为温差大,制冷剂压力差大,压缩机功率高,费电。

新式空调,冷凝温度设定到50度,蒸发温度设定到10度,温差变小了,减轻了压缩机的负担,效率自然提升。
为了达到相同的制冷量,室外机散热器面积加大,室外机风扇加大。
室内机蒸发器面积也加大,室内机风扇转速提高。。。。强化热交换

在标准测试工况下,这样的设计确实可以提高能效比,省电。

那么在极端天气条件下,情况会怎样?
假设室外空气温度已经热到45度。。。。新型节能空调面临冷凝器热交换困难。
冷凝温度不够高(压缩机功率低,打不出更高的压力),能够散出的热量不足,风扇转很快也没有用。
特别是现在的新建筑,空调机安装位狭小,室外机散热更加困难。
因为冷凝困难,液态制冷剂很少,室内制冷量自然也就小。

老式空调,先天优势冷凝温度高,就算外界已经45度,把冷凝温度提高到65度即可。
制冷依旧强劲。。。。因为压力差过高,压缩机超负荷运转,耗电量也很强劲。

变频机也逃脱不了这个规律,能效比越高,制冷越慢。
因为变频器功率全开,超强制冷,耗电量会非常大,无法达到铭牌标识的能效比。

最终的结论:
如果家里的空调坏了,换现在的新机,需要更大的“标称功率”。
新1.5P空调的制冷强度,与老1P空调差不多。
新3P空调,和老2P空调差不多。。。。
新的1P空调,没有必要购买,那个制冷速度,令人抓狂。

美其名曰“能效比”,实则偷工减料虚标性能。

水贴完毕。。。。

评分

参与人数 2威望值 +1 绝对值 +11 收起 理由
gmx168 + 1 + 10 有道理
wsy2220 + 1 我很赞同

查看全部评分

2#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-6 23:32 | 显示全部楼层
曾经的三洋变频空调,使用R22制冷剂的那种,

高频非常强劲,不计较耗电量,也无视能效比,高性能模式走起。。。。
低频也低得下来,耗电量低,能效比也还凑合。

然而生产这种厚道产品的三洋已经破产倒闭。。。。

所以这种事情也不是我们的专利了。。。。对岸也这么搞。。。。

3#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-7 01:11 | 显示全部楼层
羽落风尘 发表于 2015-8-6 23:55
问几个简单粗暴的问题= =说下我的位置:山东某山区县城(中国百大贫困县之一),夏天不是非常热,偶尔有几 ...

卧室 1.5P 定频,
其实2P挂机更好,但是那玩意噪音太大,不能装在卧室。

客厅 2P 定频,略小一点。
北方夏天不会很热,就算很热,你连续开几个小时冷气也够了。
4#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-7 21:31 | 显示全部楼层
RecoLLect@2601 发表于 2015-8-7 21:20
各家厂商为了符合郭嘉标准也是蛮拼的...

这么说来,冰箱也是这么回事?

冰箱不至于吧。。。。冷冻能力标准是国际通行标准。

再说冰箱的冷媒都是高温差低蒸发温度,对环境温度不太敏感。
5#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-8 21:13 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-8-8 21:08
想当初,伦家7岁的时候,看见春兰空调都是往外冒白烟的。后来大概是18岁时,家里上了第一台窗机,炎炎夏季 ...

冒白烟,吹出水雾。

那是蒸发温度太低了。。。。低到出风温度已经接近零度,空气中的水蒸气被冷凝。
6#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-10 10:36 | 显示全部楼层
donnyng 发表于 2015-8-10 10:17
比较不爽变频。。。
r22比134a那个好啊,猛多了。。。

R22 比较适合传统用法。

天气很热了开会空调,不太热了就关机,这个就要求制冷强度必须大。

晚上也不会开空调睡觉,所以定频机频繁起停没关系。。。。

R410a 属于那种慢慢来的风格,长期运行省电。
但是在潮湿地区,效果不算好。


7#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-8-16 13:44 | 显示全部楼层
gxh5720 发表于 2015-8-16 13:02
请先搞清楚制冷量和制冷功率的关系。能效等级 是制冷量和制冷功率的对比。相同的制冷量下,制冷功 ...

所以我最开始就说了,你可以不相信。。。。

现在为了提升能效,压缩机都是重新设计的,减小压缩比,降低压力。
冷凝压力降低了,冷凝温度对应的也降低。

至于厂家的文字游戏,这个
可以选相同的KFR-35GW来比较。。。。都是正1.5P机,不存在区别。

我家里老式的KFR-35GW,制冷耗电量是1350W
现在随便选一个KFR-35GW【格力(GREE)KFR-35GW/(35595)Aa-3】,制冷耗电量是1068W

不是极端天气,这两种机器没啥区别。
一旦到了40度极端天气,新的高能效空调就会大幅衰减。。。。

并且这种衰减不是格力或者美的或者海尔之类内资品牌的问题,包括三菱重工,三菱电机的定频机,都是这样。

解决的办法就是,如果想要达到以前那种老1.5P机的“寒冷”程度。
现在需要购买KFR-46,也就是小2P机,例如【长虹(CHANGHONG)KFR-46LW/DMZ(W1-H)+1】
标定制冷量4600W,制冷耗电功率1380W

恩。。。耗电量差不多了,“寒冷”程度也就差不多了。

8#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-2 21:53 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-9-2 15:01
新房客厅比较大,少说也有40+平,白天又想照顾下卧室和书房,之前想全部上日立涡旋得了,现在看来对于我 ...

只开一天。。。。
上科龙那个室外机巨大无比的2级能效3P长条柜机吧。

价格便宜,还是新冷媒。
9#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-2 21:56 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-9-2 21:13
前几天在电视上看到CCAV生活新主张中介绍家用空调的选购,说15年上市的新空调都有一个重大改进,就是在室外 ...

高压缩比的压缩机嘛。。。。配合电子膨胀阀,可以实现极高的温差。

45度,老机器也可以制冷,今年成都连续10天室外超过40度,家里各种老空调一切正常。
室外50度左右,如果开室内机风速高制冷,可能会跳压缩机过载保护。

那个被我吐槽无数次的海尔新冷媒变频机,在极端天气下终于跑出最大功率了。。。。依旧不如三菱电机定频机强劲。
10#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-3 23:19 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-9-3 19:41
电子膨胀阀我倒是没注意,就看见检验人员现场拆解给大家揭晓谜底时展示到,之所以室外机可以在高温环境下 ...

原来又是美的的广告。。。。

用压缩机回气给电路板降温。
确实是个好主意,压缩机回气温度很低,通常只有几度。
11#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-3 23:26 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-9-3 19:22
是啊,就是最热的时候,室温大早上就31℃,客厅一般都是每天上午开开,晚上睡觉前关掉,然后开窗换气,进 ...

喜欢这个室外机可以买最便宜的GE57

你只开白天,不连续运行,功率小点无所谓。

如果按照位置受限,可以用更小的GE51
12#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-4 18:24 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-9-4 17:32
GE51是正2匹,GE57是大2匹吗?

GE75的功率确实有点大,选这个主要是担心客厅有点大,150平的房子,客厅 ...

GE51 制冷功率5100W,电功率 1640W
GE57 制冷功率5700W,电功率 1750W

我家里正好有一台GE57,所以对这个机器很熟悉


夏季室外温度40度以下,只开GE57可以制冷到26度,连续运行不停机。
如果室外超过40度,必须同时开启下面那台KFR-40(小2P机),两台机器一起制冷可以冷到24度。

冬季制热,
室外4度以上,可以只开GE57,制热到20度。
室外4度以下,两台同时开,可以到22度。
室外零度以下,两台同时开,勉强16度。

评分

参与人数 1绝对值 +1 收起 理由
红色狂想 + 1 很给力!

查看全部评分

13#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-4 20:37 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-9-4 20:19
那看来GE57表现还不错,足够用了,我冬天基本不用空调制热。话说你还真会选,就GE57室外机漂亮,没有比它 ...

GE57是R22制冷剂的定频机,不需要抽真空,直接用排气法就可以。

如果你觉得不够,在书房装一个CE12或者DF12,效果就很好了。

定频机不需要抽真空,安装省心,后期耗电量大一些,但是你使用时间少,没啥影响。
14#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-4 20:39 | 显示全部楼层
GE57  CE12  的室外机噪音偏大,比同功率的国产机还要大一些。

室内机安静,比国产机安静。
15#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-5 21:07 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-9-5 19:37
是否也不存在抽了比不抽强这一说法啊?

我的书房不大,只有10平方,门位于客厅中轴线上,离柜 ...

客厅可以GE57,虽然连续运行不会停机,但你开得少,问题不大。
R22定频机安装简单,抽真空与不抽,没啥区别。

主卧用AHJ12合适,舒适度高。
次卧不方便安装就算了。。。冷气确实可以流过去。

上面的小卧室用RF09也可以,毕竟面积小。

另外,因为客厅用GE57带起来比较费劲,建议书房安装一台便宜空调,辅助一下。
科龙(Kelon)KFR-35GW/ERQWN3(1L04) ,常年价格1899元。

评分

参与人数 1绝对值 +1 收起 理由
红色狂想 + 1 赞一个!

查看全部评分

16#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-24 23:58 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-9-24 21:03
对了,再请教一个问题。有人说GE57是电老虎,运行8个小时就10度电。确实是这样吗,难道比同等规格的国产 ...

GE57制冷的时候电功率1750W

如果不停机一直转,8个小时15度电都可以。
10度电也是正常的,中间有间断停机。

同样的环境换了国产机器来也是一样的耗电量。
17#
Mufasa  楼主| 发表于 2015-9-26 20:30 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2015-9-26 20:24
那看来不用为功耗纠结了,我现在这套老房子,客厅面积也有近50平了,12年装的一台格力KFR-50W/LEU,制冷 ...

XEJ60

如果门窗关好,大概一个小时开始降频,两个小时进入低频状态。
连续开一个白天还是可以省点电的。。。。

XEJ72更快一些,但是总的耗电量不会有大的差异。