eterfinity 发表于 2017-4-29 13:53

sas硬盘温度上限

本帖最后由 eterfinity 于 2017-4-29 13:56 编辑

今天终于遇到了一款sas硬盘的温度上限东芝家的900G 10k 2.5寸盘
当阵列卡里硬盘温度读数达到63°C的时候
该硬盘所在的VD写入速率持续变为0 且持续10多分钟一条直线0无任何变化
于是怒offline之, 然后光靠同一组VD 里面的另一块是ST家的盘(温度也是60多度), 立马恢复写入速率。

那么问题来了,我该上硬盘水冷吗

909648183 发表于 2017-4-29 14:06

就硬盘这发热量,上个风扇不就行了

eterfinity 发表于 2017-4-29 15:08

pceva果然是一个诱导脑洞的论坛
刚发了贴就突然想到可以改造风道, 于是剪了一个playboy鞋盒子 , 从硬盘位建立风道通到电源进气口

让东芝硬盘rebuild跑起来, 温度到48就不涨了。。。。。。。。。。

Atom 发表于 2017-4-29 21:00

还是风道不好,SAS盘在服务器里一般是暴力扇从头吹到尾的

XXHJACK 发表于 2017-4-29 23:22

可以确定lz没有用正宗的服务器机箱{:1_454:}

eterfinity 发表于 2017-4-30 03:15

嘿嘿,道友你猜错啦。我用的是正宗服务器,而且是垃圾堆捡到的某国际大牌的入门级。但是这个服务器设计上只考虑了大机械盘和ssd,而且只是利用了空气自然热交换,没有设计风道。我在ssd位上了一块希捷900g,在大盘位用转接壳上了一块东芝900g。转接壳本身影响了热交换,ssd位的散热设计又没考虑到万转机械盘的发热。所以呢,两个盘在没有空调的房间直追60多度。正因为是服务器电源,所以是后进风,前出风。正好利用硬纸板做了个风道,现在好多了。

dogbear 发表于 2017-5-2 14:27

你用转接壳上万转热量都闷在里面是有可能过高,普通机箱可以搞风扇辅助。服务器只能想办法改善环境温度和风道了

eterfinity 发表于 2017-5-2 14:35

本帖最后由 eterfinity 于 2017-5-2 14:37 编辑

dogbear 发表于 2017-5-2 14:27
你用转接壳上万转热量都闷在里面是有可能过高,普通机箱可以搞风扇辅助。服务器只能想办法改善环境温度和风 ...
我这个转接壳还是从头到尾透气的那种只是阻碍了硬盘正面的自然无风热交换


家里过几天装修   准备拿钻头在正面的塑料板上开30个孔
页: [1]