其实机房跟机箱有些相似.
服务器可以看作是处理器.
交换机路由器可以看作是网卡.
UPS看作是电源.
空调看作是散热器,等等.
整个结构上差不多,有些观点和技术可以拿来互用.
今天就带大家看看费了我不少心血和时间完成的公司新厂区的中心机房.
废话少说(?)边上图边讲.
先来张外景,这是机房外走廊的窗户,全密封,气密性还不错,尼玛白天玻璃反光,坑爹哪.
整个机房内部用强化玻璃隔为3个隔间,这是最外侧的隔间,放了2个HP的塔式服务器和2台PC机,塔式服务器是用来一些服务在放到正式服务器之前测试用的,PC机是用来需要长时间或者不方便直接操作服务器时用来远程用的.
从外隔间向内望
回头,门口墙上这个是机房消防系统的控制器,机房当然得有自己独立的消防系统,跟办公楼的消防系统没有任何关系,就靠这个小东西来控制,这个东西马虎不得,操作错误的话也会要命的;侧面还有个新风系统,其实就是个高级点的换气扇,就不讲了.
进到中间的隔间了,8个机柜,1路由,3交换机,1机架服务器,1刀片式小型机,1电话跳线,1光纤跳线,一会儿再细讲.
先来看消防系统,这个柜子里面装的就是灭火器了,固定在里面的,通过刚才那个小盒子控制,柜子上部有喷嘴,机房用,当然里面装的不可能是液体啦,都是窒息性气体,一旦触发,巨大的压强会在几秒内将机房内的氧气排出,从触发到开始喷气,默认有30秒时间给人逃生,或者在机房内外都有紧急启动和紧急停止的按钮,但是如果人在里面开喷的话...
打开看看,巨大的罐子,外隔间是1个,中间的隔间是2个,里面的隔间1个
在天花板上每个隔间都有一堆感应器,1排是温度1排是烟雾,当温度达到80度,或者当烟雾浓度达到一定程度时,消防系统便会开始工作.
继续往里走,到最里面的隔间了,看看这些东西,都是干什么的.
配电箱,打开看看,三路,最开始居然接错...串联起来,真受不了
看看电压和电流的情况,挺平均的么.
这个大家伙就是机房空调了,风量和制冷量真的很猛,当然重量也很猛,1.5吨,机房在2楼,当初土建已经完成,没法吊装,完全人力抬的,8个工人一点一点挪上来的,花了一整天时间.
其实做工一般,赶不上利民呢= =|||
附件容量用光了...找了个相册继续传...
这个就是UPS控制器啦,山特的,功能和性能都还是不错的,2台2路,主要是供给刀片机用的.
UPS的电池箱
接下来看看8个机柜中的4个网络设备机柜吧,其中3个是交换机,1个路由器+防火墙+上网行为管理,全部互联,即使其中某台出现故障也不影响使用,这台是主交换机,通过光纤连到其余建筑的弱电井内的交换机中,另外2台是一样的,我就不贴了.
核心路由+防火墙+上网行为管理,P2P下载,视频,统统5线程,10K/s,不要怪我,下载也就算了,下完不关一直上传,多大的带宽也不够.
光纤跳线机柜,没啥好看的,上面放了个光转电话的设备,用来补偿大对数不够的情况下需要的电话.
电话跳线机柜,这上面就是500个电话,联通的大对数从地下直接穿上来,5根,每根里含100对电话线,接到配线架上,配线架上的点再穿出去接到分建筑的配线架上,再分给各个办公室,一旦乱了就崩溃啦.
标签得做好,便于维护,不然简直就是折磨,虽说都不用我动手...
先告一段落,剩下的2个机柜就是IBM的机架式服务器以及刀片机,放到后面讲.
现在来讲讲为何看起来还不错的机房我却说它是豆腐渣工程呢?
因为它的各项指标都不合格,主要在风循环和防水2个方面.
机房的几个重要指标,风循环,防水,气密性,防火,还有啥来着...困的迷离了...
其它几项还好,尤其防火方面做的不错,但是风循环和防水这2方面,这个机房是大大的失败了,先说防水,地面没有做特殊防水处理,只有在机房空调的正下方做了放溢池,地面做了防水,其它地方都是零,有一次空调漏水很严重,直接把楼下的销售处给淹了,天花板全部泡汤.
再说风循环,地上的防火防静电地板,跟地面的距离不够,只有40cm但也勉强够用了,并且每隔一块就有一块是做了通风处理的钻孔板,但是天花板因为里面有很厚的防火棉,天花板也没有做风道,导致风循环不畅.
说一下那个机房空调,它采用的是下送上吸式的循环,从地板下面,通过地板下的空间送风,掀开地板就能感觉到很强力的冷气,所有机柜下面都是空的,风大量从机柜下面向上吹,所以机柜顶的风扇都不需要开.
然后本来应该热量上升,通过天花板上面传回,空调顶部吸气,坏就坏在天花板上了,导致整个循环不畅.
不仅如此,本来机房装修是弱电承包方的活,但土建方当成办公室给装修好了,弱电方于是便多加了点东西,那2块强化玻璃,算是赠送的,但本来的设计中是没有的,即使不通过天花板也可以换气.
但有了这2块玻璃,虽说好看了些,但是所有的换气就必须通过地板下面和天花板上面,于是整个机房的风循环极其不畅,并且在最里面的隔间,因为送风通畅回风不畅,产生了极大的负压,那个玻璃门是关不上的,空调也经常负压报警,机房的温度也不理想,没办法只好把天花板掀开几块,从图片上能看到,这也使我看到现在机箱的正压及负压式的散热后有了一些感慨,后面再讲.
其实不仅仅是这个我公司新建成的机房,国内绝大多数的机房的条件还赶不上这样的,也去过不少机房参观,绝大部分都不合格,甚至还有不少合作单位拿我这机房当样板工程,我...... |