昨天看一哥们说他们电压高 今天就给他看看我这个情况

[复制链接]
团结 发表于 2019-1-10 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击数:478|回复数:14
本帖最后由 团结 于 2019-1-10 10:59 编辑

昨天下午2.10分,正在一边玩手机,突然听见滴一声感觉就是自检过了的声音,没在意过一会又听见又听见又听见,然后去看一眼电脑发现停电了,这时候又来电了电脑又滴一声然后又熄火了,看看显示器还在亮着灯紧接着又是滴一声,吓得我赶紧把电闸拉了,给电工打电话他说知道了。然后又去给家里电表换一下(阶梯电价大家懂)还是来电几秒停电几秒的情况,过一会电工回过来电话说是高压隔离刀闸烧了需要2小时,这中间还好我在家拉了闸,那些没在家的是不是硬盘要多上几千次异常断电了。最后到了4.30才给换上通电,中间我去隔壁看看他家都有电,根据电工的照片高压的刀闸就烧了一个,我两块电表都没有电那只能说明他给我的两块电表接在了一根线上。
附上一张电工给的截图:
微信图片_20190110105752.jpg

mustardgs 发表于 2019-1-10 08:40 | 显示全部楼层
都9102年了还用刀闸
团结  楼主| 发表于 2019-1-10 08:46 | 显示全部楼层
mustardgs 发表于 2019-1-10 08:40
都9102年了还用刀闸

那能有啥法,去年刚摘帽的78线小县城
mustardgs 发表于 2019-1-10 09:00 | 显示全部楼层
团结 发表于 2019-1-10 08:46
那能有啥法,去年刚摘帽的78线小县城

这跟摘不摘帽有啥关系 摘帽只能说明当地领导搞不定

你依然可以用空开啊


lcy2233064 发表于 2019-1-10 09:50 | 显示全部楼层
mustardgs 发表于 2019-1-10 08:40
都9102年了还用刀闸

不不不,这是高压隔离刀闸,高压作业里有一项就是要断电工作必须要目视到电路已经断开,那么符合条件的只有刀闸了,高压断路器都是封闭在里面,是否真的断开你看不到。万一高压断路器故障了外面显示断开里面实际上连着,你人上去了要死人的。这个不是年代的事情是规范的事情。在电工里高压指的是10KV以上的电压。
来自苹果客户端来自苹果客户端
团结  楼主| 发表于 2019-1-10 10:05 | 显示全部楼层
mustardgs 发表于 2019-1-10 09:00
这跟摘不摘帽有啥关系 摘帽只能说明当地领导搞不定

你依然可以用空开啊

大胸弟,那是高压隔离刀闸,我可管不了
团结  楼主| 发表于 2019-1-10 11:00 | 显示全部楼层
lcy2233064 发表于 2019-1-10 09:50
不不不,这是高压隔离刀闸,高压作业里有一项就是要断电工作必须要目视到电路已经断开,那么符合条件的只 ...

更换刀闸的时候整个线路全部停电的,昨天下午4点的时候俺们这正在下大雪
lcy2233064 发表于 2019-1-10 11:05 | 显示全部楼层
至于你说接到一根线上,这个实际上是不一定的,高压侧断一项,变压器高压侧是三角连接,低压侧是星形连接,那么低压侧只有一项是工作正常的,剩下2项电压都不够的
来自苹果客户端来自苹果客户端
团结  楼主| 发表于 2019-1-10 11:43 | 显示全部楼层
lcy2233064 发表于 2019-1-10 11:05
至于你说接到一根线上,这个实际上是不一定的,高压侧断一项,变压器高压侧是三角连接,低压侧是星形连接, ...

好像并不是电压不够啊,是断断续续的
lcy2233064 发表于 2019-1-10 12:31 | 显示全部楼层
那么估计是刀闸那拉弧了
来自苹果客户端来自苹果客户端
脑功囝 发表于 2019-1-10 14:16 | 显示全部楼层
lcy2233064 发表于 2019-1-10 09:50
不不不,这是高压隔离刀闸,高压作业里有一项就是要断电工作必须要目视到电路已经断开,那么符合条件的只 ...

正解,高压是还需要机械开关的,空开达不到断开的需求
guangyunjian 发表于 2019-1-10 18:43 | 显示全部楼层
换好表,不容易烧,一个保险都值一个垃圾表
Apache 发表于 2019-1-10 19:47 | 显示全部楼层
啊,烧坏电器咋办
来自苹果客户端来自苹果客户端
沙沙 发表于 2019-1-10 22:00 | 显示全部楼层
冰箱表示此刻压力很大
Mufasa 发表于 2019-1-11 20:40 | 显示全部楼层
高压电的隔离开关,就是隔离刀闸。

楼上也说了,必须是目视可见分断的那种,不能是封闭式的。
并且要求机械锁定,拉开以后不可自动合闸,必须人检修完毕以后,手工去合闸。

这是一个安全防护设备。

高压电用来接通和分断电路的,叫断路器,和隔离开关外观差异很大。