小区规模很小,就三栋楼,16层一梯两户,07年建成的,A座临街第一层是商用门面,有食堂银行等商户,最近又新开了一家粥铺,做饭经过处理的蒸汽排烟口就在小区院子墙角,四台大中央空调主机每天嗡嗡叫,再加上之前银行的主机,那噪音,估计夏天不敢开窗户了。。。
小区是双路供电,其中一路用于停电时电梯应急备用,貌似有两个变压器,一大一小,听电工说最近两个变压器调换了,现在我这B座用的是那个50KVA小变压器,不知道是不是把大的给商户用了,反正最近我发现白天和晚上电压波动范围很大,上午电压~230V左右,到了晚上23点后会升至~242V
然后百度了一下
220伏的电压上下浮动值超过10%应该怎样处理
220伏的电压上下浮动值超过10%,这个电压不合格,建议安装稳压器。
相关规定:
380V电力用户电压允许偏差值为额定电压的-7%~+7%(353.4~406.6V)。220V电力用户的电压允许偏差值为系统额定电压的-10%~+7%(198~235.4V)。以上在这个值都是在正常范围。
电压过低的根本原因是供电质量不高:
1、变压器容量过小,负载超过变压器容量过多,引起电压下降;
2、电线截面积过小,负载超过电线额定的电流过多,温度高引起电压下降;
3、导线太长,截面积不够,电压损失过多引起电压下降;
4、三相电流不平衡、电线、开关、接点连接不好等。
解决办法
由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。 220的正7%与负10%等于多少
220×(1+7%)= 220×1.07 = 235.4
220×(1-10%)= 220×0.9 = 198
问一下高级电气工程狮@Mufasa 这种情况算正常吗,需要怎么处理? |