21#
红色狂想 发表于 2017-3-7 21:00 | 只看该作者
啥都不多说了,直接复制,挑着看吧。。。
如果是整套新房的布线设计最好聘请专业电工,把需求详细说出来,结合现场情况再考虑怎样布线,布线方案定好后再选购材料施工,免得将来要自己翻工就大工程了,一百方左右的房子费用在1k左右,也可以在猪八戒上发布信息,能便宜点,但没实地察看好

可以买一个带极性检测的插座用来检测极性和接地,灯亮就表示极性或者接地出现问题了,其他插座选择没什么讲究,像那个apc的,价格不贵,尽量选择大品牌的就行,如果要带附加功能的可以按需选购,我现在用的是两个老版万能插的贝尔金守望者至尊,一个上面的那个突破,还有剩下的就是apc了,P6U-CNX691和P6U-CNX702都有

我帖子中的那个房子房龄都有二三十年了,装的是明线,对走线要求低很多,想怎么弄就怎么弄,所以就自己动手搞掂算了,走暗线技术和施工要求高很多,自己动手的话埋线、走线、砖墙打洞等工程量会大得多,只走竖线不走横线还要考虑不破坏房子的承重结构,我这个门外汉也帮不了你

极性检测插座可以看看这个突破TZ-C0721K4-30,这种插座比较贵,一个就够了,贝尔金比较贵,而且普遍说新款比旧款做工缩水,我说的那个apc一般用用也够了

导线和开关插座的话,一般插座选用10A配套2.5平方的线,加上20A的空开;空调插座16A配套4平方的线,一般2个普通空调一个回路配套30A左右的空开,客厅空调可以单独成一个回路;低功率照明1.5平方就够了,配个16A的空开,大功率就上2.5平方的线;上面这些都是我自己装修的时候才网上翻资料摸索出来的,仅供哥们参考

论坛有人装修过房子吗 想装个新房
低压断路器简介,与部分产品测试
22#
红色狂想 发表于 2017-3-7 21:13 | 只看该作者
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 09:58
补充一下,所有带开关的面板,开关一定要接在火线上,很多电工马大哈!
...

我家除了厨房那3个带开关的五孔插座面板开关有效外,其它带开关的都形同虚设。照明开关面板是不是控制的火线不知道,但每个开关装的几乎都是翘板上有红线那一端按下是熄灯,翘起是点亮。最后水电工还偷走我一个带开关的插座面板
23#
Gratch 发表于 2017-3-7 21:43 | 只看该作者
尊称 发表于 2017-3-7 10:08
漏电保护和过载保护是放分路上吗?总路上行吗?

放在总闸上不起作用,很多时候漏电电流根本没有达到总闸漏电保护门限,因此最好的方式是容易漏电的分闸都采用带漏电保护的断路器
24#
13585287660 发表于 2017-3-8 09:46 | 只看该作者
照明一路,卫生间,厨房间插座单独一路(卫生间厨房间如果有大功率电器或单独分出一路或换4平方以上线材),各个卧室,客厅普通插座单独一路,各房间的空调也是单独一路。线材的话,进户线10平方以上,客厅空调,厨房间,卫生间4平方,其他2.5平方。空气开关选择,总开63A,照明普通插座空调16A, 卫生间厨房间20A带漏保。双进双出,用汇流排。还有考虑不周的地方请楼主指正
来自苹果客户端来自苹果客户端
25#
厨师 发表于 2017-3-8 15:37 | 只看该作者
20#与24#说的比较实在使用。
26#
dy4932 发表于 2017-3-8 17:18 | 只看该作者
24楼的建议不错
27#
印第安纳琼斯 发表于 2017-3-8 18:54 | 只看该作者
28#
尊称  楼主| 发表于 2017-3-8 20:19 | 只看该作者
29#
Mufasa 发表于 2017-3-8 21:46 | 只看该作者
我没看到有照片。。。。
30#
Mufasa 发表于 2017-3-8 21:47 | 只看该作者
暴疯狂笑 发表于 2017-3-7 10:35
分回路带漏保,总开配漏保意义何在?

总闸要配那种100mA漏电开关,非常难买,价格又贵。

家用就别考虑了,直接总闸2P断路器,分支全部DPN漏电开关,简单又节省位置。
31#
暴疯狂笑 发表于 2017-3-8 22:32 | 只看该作者
Mufasa 发表于 2017-3-8 21:47
总闸要配那种100mA漏电开关,非常难买,价格又贵。

家用就别考虑了,直接总闸2P断路器,分支全部DPN漏电 ...

看法一致。

我自己的老房+新房,还有亲戚朋友的几套房子,总闸我都没搞漏保,考虑的因素比较多。
32#
尊称  楼主| 发表于 2017-3-9 23:28 | 只看该作者
本帖最后由 尊称 于 2017-3-10 00:54 编辑

(再次阅读“狮子王”的帖子,原来没看懂,现在有点感觉,反复优化此图)


这是我领悟大家讲解,细化的结果。但还有疑问。

终端的火线分别进入分路输出口,而不用端子是处于安全考虑。那么零线到底还需不需要用端子来接?我认为分路之所以采用1P+N,就是为了隔绝各分路的零线。那么即便用零线端子,也只能是分路入口减少N短接线。

那么分路出口既有火线,又有零线,就太拥挤了。是不是我还要再加断路器?  带漏电的断路器很贵的,一个一百左右。


33#
尊称  楼主| 发表于 2017-3-9 23:50 | 只看该作者
我想起来了,零线端子是用于1P的断路器的。1P+N没法用,顶多就我说的这种方式使用一下下。
34#
尊称  楼主| 发表于 2017-3-10 01:16 | 只看该作者
本帖最后由 尊称 于 2017-3-10 04:06 编辑
Mufasa 发表于 2017-3-8 21:47
总闸要配那种100mA漏电开关,非常难买,价格又贵。

家用就别考虑了,直接总闸2P断路器,分支全部DPN漏电 ...

学习你的断路器简介、配电箱改造展示、还有个体简介。可借鉴的太多,只是改造展示图缩小的,太模糊。想要你那个展示图高清晰的。

另外,京东自营已经没有施耐德、abb断路器,其它店铺你不说了嘛,假货太多。能不能提供些可靠的渠道?


谢谢!



35#
Mufasa 发表于 2017-3-10 14:58 | 只看该作者
尊称 发表于 2017-3-10 01:16
学习你的断路器简介、配电箱改造展示、还有个体简介。可借鉴的太多,只是改造展示图缩小的,太模糊。想要 ...

暂时没有时间回复,先上两个之前的老图供参考。





实际情况会有不同,只是示意N线的处理
36#
印第安纳琼斯 发表于 2017-3-11 13:14 | 只看该作者
大水管接中水管,中水管接小水管,小水管接小小水管……逐级接入,星形接地,分散能量,减小电阻,……基本的思路大致这些。


37#
尊称  楼主| 发表于 2017-3-18 04:38 | 只看该作者
本帖最后由 尊称 于 2017-3-18 04:53 编辑
印第安纳琼斯 发表于 2017-3-11 13:14
大水管接中水管,中水管接小水管,小水管接小小水管……逐级接入,星形接地,分散能量,减小电阻,……基本 ...





根据楼上各位宝贵意见,最主要是学习狮子王的评测和展示。这里一并谢了!!!

考虑一次性完工,一辈子不再动了(起码二十年),所以采用比较贵的方案。基本上都来自京东的,厂家的(或授权)店,能保证正品。狮子王所说的ABB GSH202,SN201L意大利进口,或者西门子高档货,还贵不少,既然能找到正品施耐德iC65N,还是选用它吧。

初稿先保证思路大方向正确,优化还需要清醒的头脑。请 @XXHJACK @Mufasa @暴疯狂笑 @红色狂想 @印第安纳琼斯 ,多提宝贵意见!




38#
尊称  楼主| 发表于 2017-3-18 05:11 | 只看该作者
本帖最后由 尊称 于 2017-3-18 12:14 编辑

问题:
  • 发现少了一路阳台的照明。
  • 如果略有宽裕的空间,看来还是得选西门子26回路的电箱。没有直接选,主要是尺寸大不少,次要是价格贵不少。
  • 另外正泰的有过欠压保护能力的NB1G-63只查到淘宝无名小店,可靠的渠道还没有。当然这货本身也就是个普通货,有待有好的选择进行替换。狮子王敢用,说明他测试过。我也想测试,可还没找到升压能力的测试。
  • 接线问题。这个问题最早发现在照明上,一攒子线,还拧成一个大疙瘩?现在分路了,貌似行。但细品,整个接线不还是密密麻麻?有什么好办法。(可能的解决方案1:施耐德C40漏电断路器更换两个德力西CDL7节约空间,增加1P+N断路器个数,分解更细。是否是个更优方案?缺点也是显而易见的)
  • 卫生间排风扇接头就是两根线,因为潮气重,电工胶布多粘几圈是否可靠?孩子奶奶家厨房排风扇跟这类似,多年也是这么粘的。其实卫生间吸顶灯何尝不是如此?
39#
Mufasa 发表于 2017-3-18 19:18 | 只看该作者
尊称 发表于 2017-3-18 04:38
根据楼上各位宝贵意见,最主要是学习狮子王的评测和展示。这里一并谢了!!!

考虑一次性完工,一辈 ...

你这样做太浪费了。
结合你的设计,建议如下:

双排24位配电箱设计。
上面一排,三个德力西 DZ47sLE G ,带过压保护的漏电断路器。
淘宝天猫有售,价格不到60元,搜 “德力西”+“过压”可以找到。
省略总闸,进线直接并联这三个断路器。

下面一排,全部施耐德iDPNa系列,可以装12只。
德力西的DZ47p也可以,但施耐德的端子更坚固。

第一组,连接到第一个漏电开关。
1. 抽油烟机,热水器,冰箱
2. 洗衣机
3. 烧水
4. 做饭
5. 厨房卫生间照明,换气扇

第二组,连接到第二个漏电开关。
6. 北屋插座
7. 北屋空调
8. 南屋插座
9. 南屋空调

第三组,连接到第三个漏电开关。
10. 客厅空调
11. 阳台电脑,门厅弱电
12. 卧室客厅照明

具体的小组可以自己修改,这样配电箱美观,接线方便。
上面一排三个大开关,底下一排小开关。
40#
Mufasa 发表于 2017-3-18 19:24 | 只看该作者
尊称 发表于 2017-3-18 05:11
问题:
  • 发现少了一路阳台的照明。

  • 如果你希望分得更细,能让分路都有DPN开关,避免多线进同一个断路器,建议这样:

    总闸,正泰 NB1G-63 ,注意这个是1P+N断路器
    分支三个德力西CDL7电磁式漏电开关,注意这个也是1P+N



    左边一定要连火线,右边接零线。

    这样配电箱消耗了8位,剩余16位可以安排,会宽松很多。