情况介绍:
生产现场的网络结构
A网 222.222.221.* B网 222.222.222.*  C网 222.222.223.*
A、B网冗余配置连着控制器、上位机,用于生产过程控制
C网用于上位机之间通讯,上位机装的操作系统是WIN2K服务器版或专业版 工控机都加入工作组,计算机名称依次是ENG、ENG2、DEH、HSU

问题:上位机之间互PING计算机名  返回的地址是222.222.222.*
就是,上位机之间通讯可以使用A、B、C网任一一个 但默认是B网? 怎么设置才能将默认值改为C网

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
BUWEI_1997 发表于 2011-1-2 09:47 | 显示全部楼层
你这个类似冗余的DCS系统, AB网用于控制器之间的冗余,也就是控制程序的冗余,C网是上位机之间的数据库冗余,能有这种功能的DCS系统不多,我知道的霍尼韦尔的有,有自己的协议的, 你可以问问你的这个控制系统厂家吧。

刚刚看错了,你这个不是控制器之间直接冗余,应该很多家做控制器的厂商都可以做,你再咨询吧。另外网络设置不光和你操作系统有关,还和你上位机组态软件有关。

评分

参与人数 1活跃度 +3 收起 理由
bluewakin + 3 原创内容

查看全部评分

bluewakin  楼主| 发表于 2011-1-2 10:02 | 显示全部楼层
回复 2# BUWEI_1997


哈哈  2L厉害啊  这个就是新华的DCS网络,前一阵GE新华的厂家来过 没解决
目前的问题就是,上位机之间通讯走的B网,而B网负荷率较高,一旦上位机之间需要传输大量数据时,容易阻塞网络
上位机之间通讯应该走C网,而实际却是B网,应该是系统设置问题,但我搞不清楚在哪里设置。

新华用的TCP/IP协议 网络设置简单的要死  根本没提C网通讯的事
BUWEI_1997 发表于 2011-1-2 10:09 | 显示全部楼层
你这个像是当初项目的时候网络设置的问题, 新华厂家的人都没搞定,说明是不是你的这个系统需要停机才能更改网络设置, 如果你的项目不允许,可能会很困难。
lk111wlq 发表于 2011-1-2 10:13 | 显示全部楼层
膜拜各种网络帝。。  
BUWEI_1997 发表于 2011-1-2 10:16 | 显示全部楼层
不是网络帝,是工控的。。。。论坛里也应该不少
bluewakin  楼主| 发表于 2011-1-2 10:39 | 显示全部楼层
你这个像是当初项目的时候网络设置的问题, 新华厂家的人都没搞定,说明是不是你的这个系统需要停机才能更 ...
BUWEI_1997 发表于 2011-1-2 10:09



    貌似你还是没搞懂我说的问题  
问题出在操作系统的的网络设置上,只要改下默认的通讯网卡就可以了
BUWEI_1997 发表于 2011-1-2 10:52 | 显示全部楼层
加Q细聊, 石头那里有我的QQ号, 或者你站短联络我。

没用过新华的系统, 但是是不是只要更改你说的操作系统的网络设置就行,
在我的知识范围内,硬件应该有个网络配置文件的, 可以对硬件进行组态,你的这些上位机都应该在网络组态里显示出来, 至于配置的那块网卡也应该对应出来啊, 我觉得这个部分也要修改,
世纪冰雷 发表于 2011-1-2 11:35 | 显示全部楼层
没看太懂。
从路由上说,也就是222.222.222的优先级是最高的。
要改成223很简单嘛,
把第1个和第2个的路由COST值增大。

评分

参与人数 1活跃度 +3 收起 理由
bluewakin + 3 COST是啥?

查看全部评分

gmx168 发表于 2011-1-2 11:38 | 显示全部楼层
1、MS的操作系统可以修改多块网卡的优先级的,Network Connections -- Advanced --Advanced Settings,调整每块网卡的先后。
2、通过修改C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts文件,强行指定每个计算机名的IP解析地址。

评分

参与人数 2活跃度 +25 收起 理由
bluewakin + 10 谢谢老黄
世纪冰雷 + 15 XP可以不。。

查看全部评分

世纪冰雷 发表于 2011-1-2 11:44 | 显示全部楼层
1、MS的操作系统可以修改多块网卡的优先级的,Network Connections -- Advanced --Advanced Settings,调整 ...
gmx168 发表于 2011-1-2 11:38



    原来还可以这样。。笔记本经常有线无线一起插。。路由全乱了。。
bluewakin  楼主| 发表于 2011-1-2 11:48 | 显示全部楼层
没看太懂。
从路由上说,也就是222.222.222的优先级是最高的。
要改成223很简单嘛,
把第1个和第2个的路由C ...
世纪冰雷 发表于 2011-1-2 11:35

都是交换机 没有路由啊 COST是啥



1、MS的操作系统可以修改多块网卡的优先级的,Network Connections -- Advanced --Advanced Settings,调整 ...
gmx168 发表于 2011-1-2 11:38


专家就是厉害 刚查了半天 貌似也是这个意思http://support.microsoft.com/kb/894564/
还有个问题,跃点计数是干嘛的 跟网卡的中断号有关系么?



厂家说明
3.1. 网络适配器的安装

用户选择的网络适配器一般都包含两种安装方式:即插即用式和非即插即用式。这里建议用户选用非即插即用式,这种方式用户容易通过自己设置的适配器的中断号和端口地址区分哪个适配器接在哪条网络上。

非即插即用式的网络适配器安装步骤:

l
适配器设置

在DOS环境下,用适配器制造商所提供的适配器设置程序对适配器进行设置。设置的内容包括:工作方式(插即用式和非即插即用式)、中断号、端口地址、连接方式(粗缆连接、细缆连接、双胶线连接和自动检测等)。用户选择非即插即用方式,就需要配置适配器的中断号和端口地址。在设置适配器的中断号和端口地址时,用户必须根据系统的资源使用情况进行设置,不能使用系统已经占用的资源。

建议使用的中断号和端口地址为:


网络中断号 端口地址
A中断号 11端口地址 320H
B中断号 10端口地址 340H
C中断号 5端口地址 300H

注:在计算机的CMOS设置中,一定要禁止A网和B网所用中断号(一般为10,11)被计算机的PlugAndPlay功能使用。

gmx168 发表于 2011-1-2 11:48 | 显示全部楼层
MS的系统都是这样的

但是说的无线有线这个不在此列,比较难搞,一般厂家都会给个专门程序来处理无线、有线优先级问题,例如IBM的Access Connection
小猪哥 发表于 2011-1-2 11:54 | 显示全部楼层
这玩意真不懂
gmx168 发表于 2011-1-2 11:55 | 显示全部楼层
跃点计数是干嘛的 跟网卡的中断号有关系么?

是不是说的Hops?这个是指数据包每经过一个路由器,这个值加1

网卡的中断号是和计算机主板硬件相关的,主板需要为每个插入的设备指定一个中断号,用以触发相关操作,懂汇编的应该知道。

评分

参与人数 1活跃度 +4 收起 理由
bluewakin + 4 哦 明白了

查看全部评分

世纪冰雷 发表于 2011-1-2 12:00 | 显示全部楼层
都是交换机 没有路由啊 COST是啥





专家就是厉害 刚查了半天 貌似也是这个意思
还有个问题, ...
bluewakin 发表于 2011-1-2 11:48



    老黄的答案是对的。我理解错了。
世纪冰雷 发表于 2011-1-2 12:01 | 显示全部楼层
MS的系统都是这样的

但是说的无线有线这个不在此列,比较难搞,一般厂家都会给个专门程序来处理无线、有线 ...
gmx168 发表于 2011-1-2 11:48



    玩蛋=.=还是米法搞。在外面经常有线无线双用。。IBM的确是有这个无线软件直接可以设置~
可惜我的LENOVO装上去不管用。。。
gmx168 发表于 2011-1-2 12:05 | 显示全部楼层
玩蛋=.=还是米法搞。在外面经常有线无线双用。。IBM的确是有这个无线软件直接可以设置~
可惜我的LEN ...
世纪冰雷 发表于 2011-1-2 12:01



    你自己记着禁用一个网卡就OK了~~搞网络的不应该有鸭梨
世纪冰雷 发表于 2011-1-2 12:13 | 显示全部楼层
你自己记着禁用一个网卡就OK了~~搞网络的不应该有鸭梨
gmx168 发表于 2011-1-2 12:05



    无线上公网。。
有线上别人公司内网TELNET。。。

有时必须一边上网一边做配置。。
单线程操作实在太慢了。。
gmx168 发表于 2011-1-2 12:18 | 显示全部楼层
有线上不配置默认网关,用Route Add手工增加相关路由