狮大,电线接空开需不需要处理下
本来一家人开着空调,各忙各的,很舒适,突然入户总闸跳闸,送上再跳。猜测开关坏了,第二天去实体店里买了个“正泰太极63a“”准备换掉原来的“梅兰日兰40A“。拆下来看,烧的不是一般的黑,如图
推测原来干活的人接线没拧好,接触面小,所以发热大,感觉套上个铜帽,压紧在接到空开里好些,不知是否对头?
如果是,请狮大推荐个压线工具和线套(帽)的购买方式。
谢谢先。
看你什么线,单股的话上锡就行,多股上锡+帽子。 XXHJACK 发表于 2018-7-19 21:38
看你什么线,单股的话上锡就行,多股上锡+帽子。
多股,10平方
不知道哪里有合适的工具和材料,想自己动手。
估计是跳火花了
本帖最后由 XXHJACK 于 2018-7-19 22:39 编辑
dy4932 发表于 2018-7-19 21:43
多股,10平方
不知道哪里有合适的工具和材料,想自己动手。
https://detail.tmall.com/item.ht ... ed55e27b&abbucket=4
铜鼻子(因为比卡口好找,纯卡线扣五金店不好买,反正我这买不到)剪掉上面那个挂环就可以用,用钳子压紧然后上锡。可以不管鼻子上的电流标注,因为你只是用这个压紧线,上锡要让焊锡全部浸透多股线的缝隙,然后卡扣包上一层。
要豪华上这个也行https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-10818275147.78.48d7333dYLfwZx&id=568948548235&rn=63b7d6124ac876f46d51104ec5147c7a&abbucket=2,不过焊锡要用含银的了要不没意义了{:1_454:} XXHJACK 发表于 2018-7-19 22:30
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.5b3d6ea3rFmZE7&id=566142101383&cm_id=140105335 ...
上什么样的锡,非600℃工业焊锡能承受这么高的温度吗?{:1_433:} 红色狂想 发表于 2018-7-19 22:34
上什么样的锡,非600℃工业焊锡能承受这么高的温度吗?
普通焊锡,因为压紧了根本不会有火花所以也不会有这么高的温度。
XXHJACK 发表于 2018-7-19 22:36
普通焊锡,因为压紧了根本不会有火花所以也不会有这么高的温度。
这个工艺小区开发商当初肯定不会给做,装修房子的水电工就更不用提了,只能自己搞。{:1_450:} 我家的也是这种情况,滋滋的响,换了个大的,还是有声音,小多了。看来的得买个铜鼻子了。 本帖最后由 尊称 于 2018-7-20 09:23 编辑
XXHJACK 发表于 2018-7-19 22:30
https://detail.tmall.com/item.ht ... ed55e27b&abbucket=4
铜鼻子(因为比卡口好找,纯卡线扣五金店不 ...
早就想找这种铜鼻子。第二种更好,压紧灌锡,形状规则。我想是不是在炉子上烧化,线头浸润。
楼主:十方线如果是七股的,线径已经很粗,可以直接压,没问题,我直接压很紧,我看狮子王展示图也好像是直接压的,是不是还问过他。
云与山的彼端 发表于 2018-7-19 22:55
我家的也是这种情况,滋滋的响,换了个大的,还是有声音,小多了。看来的得买个铜鼻子了。 ...
你用的什么牌子的?我过去用国产的,时间久了就响,也不是容量不够的问题,现在用abb的就不响
五金店几块钱买个铜鼻子,老虎钳尖嘴钳上一下完事 guangyunjian 发表于 2018-7-20 09:14
五金店几块钱买个铜鼻子,老虎钳尖嘴钳上一下完事
北京这儿的五金店大爷的很,没有铜鼻子,小生意环境,北京就是荒野
尊称 发表于 2018-7-20 09:05 static/image/common/back.gif
早就想找这种铜鼻子。第二种更好,压紧灌锡,形状规则。我想是不是在炉子上烧化,线头浸润。
浸润是哪种几百芯那种。粗的用电烙铁挂上就行了。
多股10平方毫米,7芯硬线。
用砂纸把氧化变黑部分打磨一下,然后清理干净,直接接入新的断路器端子即可。
10平方毫米不建议上锡,上了锡故障率更高。
也不需要压接端子,硬线的设计就是直接拧。
软线(几十股)才需要压接端子。 Mufasa 发表于 2018-7-20 20:28
多股10平方毫米,7芯硬线。
用砂纸把氧化变黑部分打磨一下,然后清理干净,直接接入新的断路器端子即可。
收到,原来上锡的,感觉怪怪的。
dy4932 发表于 2018-7-20 21:01
收到,原来上锡的,感觉怪怪的。
成都这边,很多年前统一改造的一户一表,用的梅兰日兰这个开关,当时施工就是上锡。
然后使用10年以后,烧毁故障频繁发生,几乎没有幸免的。。。。
修理方法就是把烧坏部分剪掉,重新剥绝缘皮,露出干净的铜线,直接拧进新开关。
Mufasa 发表于 2018-7-20 21:20 static/image/common/back.gif
成都这边,很多年前统一改造的一户一表,用的梅兰日兰这个开关,当时施工就是上锡。
然后使用10年以后, ...
成都潮的原因吧。
尊称 发表于 2018-7-20 09:19
北京这儿的五金店大爷的很,没有铜鼻子,小生意环境,北京就是荒野
我就出门走几十步,一堆,习惯了
尊称 发表于 2018-7-20 09:08
你用的什么牌子的?我过去用国产的,时间久了就响,也不是容量不够的问题,现在用abb的就不响
...
新换的正泰的DZ47-63。很便宜,不知道真假。。
页:
[1]