XXHJACK 发表于 2018-5-7 09:49
高的数量级太多了会不会不灵敏?
估计是以为那个数字越高越好,我表弟的电工估计就那么认为的。
thomaschen29
发表于 2018-5-7 23:10
XXHJACK 发表于 2018-5-7 09:49
高的数量级太多了会不会不灵敏?
放心短路保护不影响,漏电保护不影响,只是额定电流高了而已。现在大功率电器这么多,进线10平方的话63A要的。
XXHJACK
发表于 2018-5-7 23:13
thomaschen29 发表于 2018-5-7 23:10
放心短路保护不影响,漏电保护不影响,只是额定电流高了而已。现在大功率电器这么多,进线10平方的话63A ...
不影响这些的话就就没事。
thomaschen29
发表于 2018-5-7 23:14
尊称 发表于 2018-5-7 18:42
估计是以为那个数字越高越好,我表弟的电工估计就那么认为的。
数字越高表示额定电流越大,额定电流做的越大的话里面的元器件规格也更高一些。短路时电流和额定电流不是一个数量级的,所以并不是说数字越高会影响短路保护。漏电流时检测电流差,所以和额定电流也没啥关系。
thomaschen29
发表于 2018-5-7 23:15
本帖最后由 thomaschen29 于 2018-5-7 23:16 编辑
XXHJACK 发表于 2018-5-7 23:13
不影响这些的话就就没事。
更详细的我楼上又有点解释。63A其实主要是考虑你屋内电器的用电需求,如果没那么高也可以买低一点。